一个UPS电池组跟一个主机带三个机房需要具备哪些基本条件,能不能实现需要哪些硬件要求,越具体越好,

一个UPS电池组跟一个主机带三个机房需要具备哪些基本条件,能不能实现需要哪些硬件要求,越具体越好,先谢谢啦!

首先你要确定带哪些负载,这个必须先确定。
其次负载确定了就可以确定UPS主机的功率了。UPS一般都是KVA,所以要换算成W要*0.8的样子。
然后就是看你需要带多少个小时,这样确定电池组的容量大小。
就这三个要素就可以了。都是要大概计算,估算下就可以的了。你告诉我负载多大,需要后备几个小时,我可以帮你算出你需要多大的UPS,跟电池组。
湖南逸华电源 高艺为您解答!追问

负载多大占时还没算出来,有一个网络机房,一个监控机房,还有一个广播房,具体ups跟电池组都是已经厂家发过来安装好了,就是接线跟原理我还不怎么懂

主机要本身要不要用电?有电的时候会充电,没电的时候都用电池组的电,那么这主机本身需要用到220的电嘛?这个电怎么来的?该需要哪些东西d

追答

那就没变了呢。这个采购的时候应该容量就确定了。
是这样的,你这个就肯定是大容量的UPS至少10KVA以上的。是380V输入,然后应该也是380V输出。带零线。可以结出220V输出。
一般原理就是交流输入,直接旁路输出。然后交流经过内部电路整出直流电给蓄电池充电,蓄电池回路的直流电通过内部电路逆变输出交流。大概就这样原理。
通常一般市电正常,就是旁路输出了。市电停电,就蓄电池逆变交流再提供负载输出。
主机用的话,大容量一般都是380V。

追问

具体多少的电压输入我也不大清楚,我估计是220V输入可能性比较大

旁路输出是主机上的接口嘛?就是进来交流电直接接这个?

追答

不会,一般你说几个机房,那就负载比较大了。这样的话220V输入容量是不够的。所以一般都会是380V。也可以看体积,有些UPS小,比如电脑用的,1KVA,看体积,这样一般都是220.然后有大的,一个人抱起来费劲。那样就差不多就380V了。还有更大的,就是一个整体柜子了都。那绝对都是380V,里面充电机之类都是单独充电模块这样的。还有一个好大好大的变压器呢

追问

你说的220,跟380是接进来交流电就要这么多电压是吗?

追答

对呢。这个应该无所谓,没很大差别

追问

我明白了,三进三出,三进单出就差在这

谢啦,兄弟,非常感谢