供电系统的典型接地方式及优缺点有哪些?

如题所述

第一个字母T代表供电系统的一点或多点直接接地;第二个字母T或N,T代表设备的外露金属部分和其他能导电的金属均直接接地,N代表电气设备的外露金属接到电网提供的接地线上面;第三个字母S或C,S代表中性线和保护地线完全分开,C代表中性线和保护地线合在一起。 1、TNC:TNC又称为四线制系统,即系统中性线与保护地合并成为一点接地,用电设备外露导电部分接至PE-N。缺点是,对于三相电路不平衡或仅有单相时,PE-N线有电流流过。当变电站变压器受到雷击或短路时,大电流会经由PE-N线传到设备外壳,人与设备接触会受到电击。 2、TT:系统的中性线和设备外露金属部分分开接地。缺点是,当变压器高压端对敌短路,或避雷针起作用时地网上的大电流会使地电位升高,致使设备外壳与设备内部电压差超过设备内部的绝缘电压,结果使设备击穿或短路。 3、TNC.S:TNC.S又称四线半系统,是在建筑物内将中性线和PE分开(不在合并)。优点是比较安全,电磁兼容性好。 4、TNS:TNS又称五线制系统,即从电网端出来5根线,N和PE是分开的。优点是PE无电流,电磁兼容性好;缺点是费用高。 三、目前地线系统分为独立接地系统和公共接地系统 1、独立接地系统: 包括安全地,电磁兼容地,和雷电地,安全地是将设备外露的金属部分接地;电磁兼容地包括屏蔽地,滤波器参考地,电路参考地等。通常电磁兼容地和安全地连在一起,而雷电地要与其他接地点相隔20m以上。独立接地系统的具体处理方法包括接地电极的类型和材料选择,接地电阻的要求,土壤的电阻率等。 2、公共接地系统: 在公共接地系统中雷电地,安全地和电磁兼容地等共用一个地线网络,利用建筑物的主钢筋、地下接地网和各层的均压网以及避雷针等连成一个法拉第屏蔽笼接地。 四、防雷措施: 1.降低地线阻抗和接地电阻;2.使用隔离变压器;上海接地系统公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答