66问答网
所有问题
15kw四极电机,空载电流12,工作电流63的原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-11
工作电流63A,负荷太大,造成过大。
380V15KW电机额定电流约32A,空载电流在15A以下皆算正常。
15kw电机頞定电流30安超过此电流原因有1.电压低于正常值380v;2.小马拉大车;3.负载过重;4.机械故障。 5;电机导线过细等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUU2vvvUsiDUx9Dv2vv.html
其他回答
第1个回答 2018-11-11
空载正常,
工作电流超了一倍
过载、
轴承损坏(轻载看不出来,重载严重变形,导致电流激增)
缺相(空载正常,可能性不大)
转子铁芯纵向迁移(需要拆开电机查看,空载电流正常,可能性不大)
本回答被网友采纳
相似回答
15千瓦电机进线电压410伏运行电压380伏啥
原因,电机
空转
电流
工常l2安...
答:
电力变压器输出额定电压定为400V,空载或轻载时的电压会略有升高,因此时变损、线损较小所致
;在有相当负荷(50%附近)时,电压就会降到380V附近,当然,离变压器越近,其电压会略高于380V是正常(电线损耗偏小)的。
15kw电机
空机
电流
大怎么回事
答:
电机
绕组有匝间短路部分或转子不匹配。
15KW电机空载电流
大是什么
原因,
急急的``谢谢各位师傅指教``
答:
请留下铁芯数据,
主要是铁芯长度,有些电机设计不合理
,偷工减料铁芯比标准的短,如果按标准数据重绕,空载电流就大了。
15kw的
水泵星三降压启动63A的空开,老烧空开,接触器也换过了还是没办法...
答:
15KW电机
星角启动电流约等于额定
工作电流的
3到5倍。额定电流约30A,所以选用的开关要在90A以上。63A的开关小了。建议选100A的开关试试。
功率15千瓦
电机电流
从21变
12
是什么
原因?
答:
你好:1,功率
15Kw 的
三相
电动机,
它的【额定电流】应该在 30A 左右。2,电流 21A 应该是【负载较轻】的电流值;而 12A 就是
空载电流
了。3,也有可能是【变频电动机】,处于变频运行的状态
,电流
值就是正常的。
空载电流
为12.4,负载电流是多少?
答:
无法确定。因为负载电流取决于用电器的功率的大小,与
空载电流的
大小没有关系。
大家正在搜
电机空载电流是额定电流的多少
11kw电机空载电流15a能用吗
电机空载电流正常负载电流大
215kw电机空载电流是多少
电机空载电流与额定电流关系
11kw电机空载电流
单相3kw电机空载电流是多少
15千瓦电机空载电流
22千瓦电机空载电流
相关问题
15KW电机空载电流大是什么原因,急急的``谢谢各位师傅指教...
15kw 4极电机空载电流正常,负载后电流过大?
15KW4极电动机空载电流有多大?
15千瓦电机空载电流是多少?
15kw6极电机空载电流分别为10.4,11.7,12.9A...
电机额定电流与实际工作电流问题
15KW电机空转电流为多少?
15KW电机空转电流应为多少安?