为什么地热进水回水热但室内温度低?

描述:房子为两层复式结构17楼,加起来面积总50平左右,自己改的地热,一楼为加密地热(原来不是加密铺完后改的加密)。进水管热,回水管也热。地面没有温度,瓷砖也冰凉。
地面覆盖为复合地板(地板膜为白色泡沫那种”没有打孔”)室外零下14度。
邻居情况 :楼上装修把地面刨了,断了暖气。楼下为避难层,但有几片暖气。邻居未入住,但室内有供暖。

保温情况:房子为玻璃幕墙,在窗户2米左右能觉得很大凉意,有地方微漏风。
供暖公司回复:在地暖井表测试,回水流量。0.5什么的都正常。
地热安装检测:进水回水压力相等。

请问:进水回水都热,为什么屋里那么冷只有12度。原因是什么?

求大神,专业回复。或有经验者
邻居家,什么的都20多度。

请问亲的问题解决了吗?我家在中间层,也是进回水都热,可屋内温度低,和全楼的住户几乎差10℃,能做的都做了(排气放水清洗),可还是不热,我家以前和别人家一样热…室内突然降温10℃,崩溃了…
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-16

告诉你个彻底解决的方法,这在我们维修地热经常碰到

    关闭回水总阀和所有回水支管阀门,然后开其中一组支管阀门,在回水上排气,直到出水为止。然后关闭支管阀门和排气阀。依次进行。最后打开所有回水支管阀门。

    清洗进水过滤器。方法是关闭进水总阀,拆卸过滤器,里面有少量水,用盆接着。

    你楼上是暖气片,把暖气片关了就好了,设计安装问题

    这都做彻底了,你的问题也就解决了。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-19

地暖进水和回水都很热,室内温度却很低,什么原因?赶紧看看

第3个回答  2017-12-13
主要的原因就是地板膜将热量隔绝在下面了,热量蒸发不上来
第4个回答  2020-12-10

地暖进水和回水都很热,室内温度却很低,赶紧看看

相似回答