欧姆龙PLC的 OD212模块 与 继电器的 接线方法

我用OD212来驱动继电器MY2NJ-PYF08A-E继电器的线圈,

OD212上面有个COM,有个V+。还有16个点。

COM接-24V,另外的16点每个点是接继电器的13(-),还是接14(+)呢?

继电器上的13(-)bottom 和 14(+)VIEW 指什么呢,按照我上面接的COM接-24,16点就该接13(-)吗?然后14再接+24V?

OD212是16点漏型(NPN),DC24V,0.3A的欧姆龙PLC晶体管输出模块

继电器上的13是继电器线圈的负极,14则是其正极

接线参考下图应该是这样的:

开关电源的24V+接PLC模块的V+和继电器线圈的14,开关电源的0V端子接PLC模块的COM端子,PLC模块任一个输出点接到继电器的13即可

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-31
PLC的输出相当与日常我们的开关。
(1)如果你设计为com接-24V,那么PLC输出的也是-24V了,所以要接继电器的13-
(2)继电器的13-和14+是防止你接错继电器线圈的。不过正负接错了继电器的指示灯不会亮,没有其它影响。
(3)你的接法是正确的。
相似回答