请问混凝土试块检测为什么即要做标养的又要做同条件的?

它们做的数量是不是一样多?是不是都要求100%合格?

  混凝土试块检测即要做标养的又要做同条件的原因是两者代表意义不同,所起的作用不同,不能简单或互相否定,两者必须合格。
  混凝土标养试块和同条件试块的区别:
  1、定义不同:①标养试块是在标养室养护的,规范规定试块在(20℃±2),湿度为95%以上的养护室,须养护28d.②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依据现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块强度数值更能反应结构实体的混凝土强度,累积养护温度一般是每开始养护时起至每天室外平均温度累计至600度天后开始试压,但是施工温度特殊时,还应保证养护时间不少于14d,不能高于60d。
  2、 对象不同①针对砼检验批每个检验批至少留置一组。②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般和标养留置一样多最好。
  3、 作用不同①用于验收,所有试块结果出来后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要进行结构检测;②抽样复检,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。 4、 抽样方法比例不同①每个检验批一般都要留置,现场搅拌站同一等级,同一配比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时留置一组)应符合下列规定:a每拌制100盘,但不超过100m3;b按每工作台班,c每一现浇单位。D当连续浇筑混凝土大于1000m3时,按200m3计算,如果用商品砼,用于交货验收检验的混凝土按1000m3,一个工作台班拌制的混凝土不足1000m3计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件,养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,重要部位(柱体中的梁柱板)一般可以喝标养一样留置。
  5、 养护不同①混凝土标养试块的养护条件为(20℃±2),湿度为95%,一般在工地建标养室,或在拆模后立即送往实验室标养。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好养护。
  6、 送检条件不同①标养试块龄期为28d,不能超过龄期(在现在粉煤灰混凝土应用技术规范中,可以适当的延长龄期)②同条件试块龄期为一般14-60d,即等效养护龄期可取日平均气温度逐日累积到600℃/d时所对应的龄期,0℃以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不应大于60d。
  7、 关于同条件养护试块中拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置,7d可以送检,重要结构要留置14d。
  8、 评定强度也略有不同,试块均分,基础和主体两种,试块评定10组及10组以上为统计法,9组以下采用非统计法①同一强度等级试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定②需要把每组试块强度代表乘以1.1的折算系数,得到新的强度代表值后,在按评定方法进行评定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-11
不是一样多的,标养是室内养护的强度,同条件是实体的强度,不一样的,留置数量也不一样,标养是按台班和部位来留的,同条件是每一个结构留一组就行了。也就是说同条件的试件不会比标养的多。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-17
是这样,如果标养的不合格是,你就把同条件的试快拿去实验,他合格了,就证明你要检测的就合格,否则就要做主体检测了,就是这个作用,数量是相同的
第3个回答  2009-08-04
标养,就是按照实验标准来养生,以检测混凝土强度是否达到设计要求。因为虽然按照设计的要求来拌和混凝土,但是由于各种原因,例如,天气、湿度、水泥批次等,仍然会造成质量波动,因此必须检验成品是否达到设计要求。

同养,就是按照混凝土工作环境来养生,以了解混凝土在这种环境下强度发展情况。例如,海上的码头浇筑混凝土,就要有同养试件,以检测在海水中混凝土强度是否达到要求。这种情况下的试件,其强度肯定与实验室标养的试件有不同
第4个回答  2019-03-12
结构实体检验是按照同样试块的检测强度来判别实体结构强度的,一般的标样强度都会比同样养护强度要高,真正想知道实体结构强度的看同养试块强度够不够就够了。同养强度够了,标样的强度都会够。