环形变压器初级线圈发热

我自己手工绕了一个环形变压器初级线圈发热。用0。38的铜线,一接220伏它就发热,不是铁心发热,次级也没有接负载是怎么回事?是否线太细?我不要什么公式,我要经验,实际工作经验。粘贴无效。

如果你是修理变压器,即你按样机的数据,按原样(原线径、原铁芯)绕制,那绕制工艺质量(初级线圈匝间短路)会导致初级线圈发热。
看你的问题,你问是否线太细,推断你没有样机,你是自己设计数据。那么假定你绕制工艺质量没有问题。
虽然你说不要什么公式,我还是要用公式跟你说一说,你好根据现场情况(现场情况你最清楚)进行分析判断,今后遇到类似问题也能派上用场。
根据公式:初级电压220v=4.44*频率50*匝数*磁通密度*铁芯截面积,分析如下:
1、如果铁心截面积不够,会导致磁通密度增大,造成铁心发热。
2、如果初级线圈匝数不够,会导致初级线圈空载励磁电流增大,造成线圈发热。
3、0。38的铜线,对一个几十伏安的小型降压变压器,不算太小。当然如果你的变压器功率很大,那变压器空载电流也挺大的,那另当别论。
基于以上分析,我判断是初级线圈匝数不够导致初级线圈线圈发热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-07
您的变压器空载时,铁心不发热,说明铁心中的磁通密度不是特别高,不是特别饱和;而一次线圈发热,说明空载电流已经很大了。0.38的铜线,截面积0.11mm^2,其允许电流约0.11×2.5=0.28A,相当于该变压器的额定容量约220×0.28=62VA,即允许带这么大的负荷。如果您测量的空载电流小于0.3A,是不应该明显发热的。发热,说明空载电流大了,更不要说带负荷了。

综合分析,第一步是降低空载电流,还是要降低磁通密度的,办法是增加一次的匝数。空载的解决了,再带负载观察,如果发热,要增大线径,或降低负载的容量。
第2个回答  2009-09-06
根据经验你的线圈匝数太少,建议再多绕一些,然后和一个100瓦白炽灯串联接入220伏,若是灯没有一点亮光则说明线圈够了本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-09-06
应该是你绕制的圈数太少,要根据铁心的面积来计算圈数。线的直径没问题。
相似回答