第1个回答 2009-09-07
您的变压器空载时,铁心不发热,说明铁心中的磁通密度不是特别高,不是特别饱和;而一次线圈发热,说明空载电流已经很大了。0.38的铜线,截面积0.11mm^2,其允许电流约0.11×2.5=0.28A,相当于该变压器的额定容量约220×0.28=62VA,即允许带这么大的负荷。如果您测量的空载电流小于0.3A,是不应该明显发热的。发热,说明空载电流大了,更不要说带负荷了。
综合分析,第一步是降低空载电流,还是要降低磁通密度的,办法是增加一次的匝数。空载的解决了,再带负载观察,如果发热,要增大线径,或降低负载的容量。
第2个回答 2009-09-06
根据经验你的线圈匝数太少,建议再多绕一些,然后和一个100瓦白炽灯串联接入220伏,若是灯没有一点亮光则说明线圈够了本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-09-06
应该是你绕制的圈数太少,要根据铁心的面积来计算圈数。线的直径没问题。