城管热力管道无损探伤检验规范

如题所述

城市热力管道焊缝无损探伤检验应符合的规定:

焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成。

应对每位焊工至少检验一个转动焊口和一个固定焊口。

钢管与设备、管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验。

管线折点处有现场焊接的焊缝,应进行100%无损探伤检验。

焊缝返修后应进行表面质量及100%的无损探伤检验,其检验数量不计在规定检验数中。

越铁路干线的管道在铁路路基两侧各10m范围内,穿越城市主要干线的不通行管沟及直埋敷设的管道在道路两侧各5m范围内,穿越江、河、湖等的水下管道在岸边各10m范围内的全部焊缝及不具备水压试验条件的管道焊缝,应进行l00%无损探伤检验。检验量不计在规定的检验数量中。

现场制作的各种承压管件,数量按100%进行,其合格标准不得低于管道无损检验标准。

焊缝的无损检验量,应按规定的检验百分数均布在焊缝上,严禁采用集中检验量来替代应检焊缝的检验量。

焊缝不宜使用磁粉探伤和渗透探伤,但角焊缝处的检验可采用磁粉探伤或渗透探伤。

焊缝无损探伤记录应由施工单位整理,纳入竣工资料中。

扩展资料

1、焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成。

2、宜采用射线探伤。当采用超声波探伤时,应采用射线探伤复检,复检数量应为超声波探伤数量的20%。角焊缝处的无损检测可采用磁粉或渗透探伤。。

3、无损检测数量应符合设计的要求,当设计未规定时,应符合下列规定:

(1)干线管道与设备、管件连接处和折点处的焊缝应进行100%无损探伤检测。

(2)穿越铁路、高速公路的管道在铁路路基两侧各10m范围内,穿越城市主要道路的不通行管沟在道路两侧各5m范围内,穿越江、河、湖等的管道在岸边各10m范围内的焊缝应进行100%无损探伤。

(3)不具备强度试验条件的管道焊缝,应进行100%无损探伤检测。

(4)现场制作的各种承压设备、管件,应进行100%无损探伤检测。

(5)其他无损探伤检测数量应按规范执行,且每个焊工不应少于一个焊缝。

4、当无损探伤抽样检出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后的扩大检验同燃气管道。