如题所述

消防水池的有效容积通常在500至600立方米之间。其大小取决于室内外消防用水需求和高层建筑火灾可能持续的时间。对于一般的高层民用建筑,消防水池的有效容积需在500至600立方米之间,但如果建筑配备了如雨淋系统或水幕系统等,其所需的水池容积会相应增大。为了防止形成死水,消防水池常常与生活用水池共用,这使得高层建筑的消防蓄水池容积可能在600至1000立方米,甚至更大。
以下是关于消防水池的一些技术要求:
1. 补水量应通过计算确定,并且补水管的设计流速不应超过2.5米/秒。
2. 消防水池的补水时间不应超过48小时,在缺水地区或独立的石油库区,这一时间不应超过96小时。
3. 对于容积大于500立方米的消防水池,应分为两个能独立使用的部分。
4. 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应超过6.0米。取水口或取水井与建筑物的距离(除水泵房外)不宜小于15米;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40米;与液化石油气储罐的距离不宜小于60米。如果采取了防止辐射热的保护措施,与液化石油气储罐的距离可缩短至40米。