电力安规中未接地线导致后果有哪些

如题所述

不安装地线会如果发生漏电,会导致设备外壳带电,发生触电事故。
1.一般要求
① 为保证人身安全,所有的 ç”µæ°” è®¾å¤‡åº”装设接地装置,并将电气设备外壳接地和接零。 
② 各种电气设备的保护接地和工作接地以及过电压保护接地,一般均可使用一个总的接地装置,其接地电阻应满足其中接地电阻要求最小值的规定。 
③ 在电压为 1kV 以下的中性点直接接地的电气装置中,电气设备的外壳除另有规定外,一定要与电气设备的接地中性点有金属连接,以保证短路时能快速可靠地将故障点自动断开。 
④ 电气设备的人工接地体,如管子、扁钢和圆钢等应尽可能使电气设备所在地点附近对地电压分配均匀,大接地短路电流电气设备一定要装设环形接地体,并加装均压带。 
2.共同与分开的接地接零要求
① 在同一电压而且有电气连接的系统中,所有电气设备应采用共同接地,即接地装置之间有电气连接,不允许单独接地。 
② 由同一发电机组、同一变压器、或同一段母线供电的线路应采取相同的接地工作制。 
③ 在同一个车间里,1kV 以上及 1kV 以下的用电设备应采取共同接地,中性点工作制不同时也应共同接地。 
④ 采用统一接零有困难时,不接零的电气设备或线段应装设能自动断开故障点的漏电保护或断电保护装置。 
⑤ 电气设备的工作接地与保护接地应与防雷接地分开,并保持一定的防止反击的安全距离。 
3.重复接地的要求
① 在中性点直接接地的低压线路中架空线末端、长度超过 200m 的架空线分支处和分支线末端、没有分支线的每隔1km 的直线段其零线应重复接地。 
② 高低压线路共杆架设时,在共杆架设段的两端终端杆上,低压线路的零线应重复接地。此时如低压线引出支线长度超过 500m 时,在分支处零线也要重复接地。 
③ 设有专用芯线作零线或利用电缆金属外皮作零线的低压电缆线路也要重复接地,其要求与架空线相同。 
④ 为等化电位及减少接触电压,车间内金7属结构和地下管道等应当用接地线连接起来组成环形重复接地,但整个车间还应有必要的集中重复接地装置。 
⑤ 线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处 (进户处)应重复接地。 
⑥ 采用金属配管线时,金属管与保护零线连接后做重复接地;采用塑料管配管时,另行敷设保护零线并做重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答