给排水安装施工有哪些要点

如题所述

给排水工程施工要点
监理工程师针对排水工程施工过程中的质量通病,监督施工承包单位严格遵守施工工艺操作规程,消除通病。
1、管道施工作业条件和控制要点
(1)埋地管道施工控制要点
埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层,或铺设在按设计要求须经过夯实的松散土层上,管道及管道支撑或支墩不得铺设在冻土层和未经处理的扰动的松土上,沟槽内遇有块石要清楚,扰动的土层要经过处理,要防止管道产生不均匀沉陷造成质量事故,管道铺设的高程、座标要符合设计要求硬质聚氯乙烯塑料管只适用建筑内部管道安装。
室外管道在雨季施工,应做好沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,更应严防因地面雨水流入管沟内造成漂管,使管口折裂事故。
埋设管道沟槽要平直,沟底要夯实平整,坡度符合要求,穿过建筑基础处要预先留好管洞。
(2)安装管道(包括设备层、管道竖井、吊顶内的管道)首先应该核对各种管道的标高、座标,各种管道排列有序,符合设计图纸要求。
(3)室内明装管道要与土建结构的进度相隔1—2层的条件下进行安装,室内低平地平
标高和房间尺寸线应弹好,在粗装修工序已完无有其它障碍下进行安装。
(4)安装卫生洁具应在与洁具连接的管道做完压力试水、闭水试验,并已办好隐预检手续;
浴盆的稳装应在厕浴间内土建专业做完地面防水层及保护层经试水后再进行施工安装。
2、排水干管安装
(1)埋地管道的基础符合设计和管道作业条件,管坡标高、座标、复验标准后方可进行安装;承口朝来水方向,由出水口出处向室内顺序排列,捻口材料和接口方式严格安照设计要求和安装工艺规程进行,并做好捻口时管道移位的预防措施。冬季接管捻口要做好冬施防冻口措施。
(2)埋地管道安装好经闭水试验符合要求后,方可进行管道隐蔽工程验收手续,做好临时封堵各预留管口后,才允许管道按规定要求敷土回填。
2、排水立管管托、吊管道安装
(1)安装在设备层内或吊顶内的排水管道可根据设计要求做好托、吊或砌墩支架。在管道安装完毕做好闭水试验,按隐蔽工程项目做好隐检手续,才允许进行管道的防腐保温工序施工,经验收合格,再进行土建结构的盖沟盖板、封设备层盖顶和吊顶的装修工作。
(2)排水立管安装
立管安装注意预留横向支管和检查孔的位置、高程、要符合设计要求;高程建筑的主管应考虑管道胀缩补偿器的安装。
4、内排雨水管道的管材要按设计要求选用,注意管道承压的要求,雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上,雨水漏斗边缘应与屋面相连处做到严密不漏。雨水管道安装后,应做灌水试验进行漏渗检查。
5、硬质塑料管安装的质量控制要点
接口要注意先试插接口合格及清口除灰,粘结剂涂抹做到先抹承口后抹插口,注意接 好口后的余料擦拭干净。
立管要注意安装伸缩节,位置距地坪或蹲台70~100mm;埋地管道(室内)管道周围应先用细砂回填至管顶100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰管道。
6、卫生器具安装质量控制要点
(1)安装卫生器具时,宜采用预埋支架或用膨胀螺栓进行固定。如用木螺丝固定应于墙体内预埋浸泡沥青漆的防腐木砖,木砖低于净墙面10mm。
(2)卫生器具的陶瓷件与支架接触面应平稳妥帖,必要时应加软垫,如陶瓷件直接固定墙体时,螺栓应加软垫圈,拧紧时不能用力过猛,防陶瓷破裂。
(3)管道及管道附件与卫生洁具的陶瓷件连接处应垫的胶皮、油灰等填料和垫料。
(4)固定洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、浴盆的排水口接头,应通过旋紧螺母来实现,不得强行旋转落水口,落水口应与盆应相平或略低于盆底。
(5)需装设冷水和热水的卫生器具,应将冷水龙头装在左手侧,热水龙头装在右手侧。
(6)安装座便器和妇女卫生盆时要在其底部与所接触的地坪之间加进橡胶垫。
(7)大便器、小便器的排水口承插接头应用油灰填充,不得用水泥砂浆填充。
(8)座便器安装时注意便器座标超偏,和冲水主管座标超偏,橡胶软管弯瘪或伸接过紧,橡胶软管拉伸过紧,搭接过短或软管质量不好。严禁用铅丝捆绑软管与硬管搭接处。应用喉箍卡固定卡牢,以防此处漏水。
(9)地漏应安在最低处,其箅子顶面应低于设置处地面5mm。
(10)安装电热器应有接地保护装置,试验时先加满水后通电启动。
6、成品保护
(1)管道安装完成后,应将所用管口妥善封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞;
(2)安装完的管道应加强保护,严防承重被当脚手架,尤其是立管距地2米以下时,应用木板捆绑保护;
(3)严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点;
(4)其临近管道焊接时,不许明火烘考塑料管,以防管道变形;
(5)油漆粉刷前应将排水管道包裹保护,以防污染管道;
(6)埋地管道回填时,管道四周和顶部要用细土覆盖,人工夯填,逐层夯实,不许在管道顶部用蛤蟆夯等机械夯土。
(7)冬季施工接口必须采用防冻措施;
(8)不允许在安装好的托吊管道上搭架子栓物器;
(9)卫生洁具安装成品保护
冬季无通暖时,要把卫生洁具放水干净 ,做到存水弯无积水,以免冻裂。
搬运卫生洁具要防止磕碰,对洁具和镀件要做好保护工作。也可在竣工前统一安装。
注意地漏是否通畅,分户阀是否关好,以免渗漏,使装修工程受损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-21
给排水系统安装施工技术要点
1、给水引入管穿越承重墙或基础时,预留洞口,一般管顶上部净空不小于0.15米,而且室外给水管道或坡向闸门井、水表井,其坡度不小于0.003,均需安装泄水闸门,给水引入管穿越沉降缝或伸缩缝时,大管径采用橡胶接头连接,小管径采用丝扣弯头连接。
2、给排水管穿越建筑外墙,天面板及厨房板处,应预埋水管套(详见国标S312页8-81V型刚性防水套管),其余穿越处可预埋一般套管,UPVC管具体安装详见国标96S341页13。
3、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接),管道穿过伸缩缝处应设置伸缩节。
4、螺纹连接时,管道螺纹应规范,断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%,并应一次拧紧,不得倒回;只露出2~3牙螺纹并作防锈处理。
5、给水立管的固定应符合规范的要求,阀门的安装位置要考虑便于开启和检修。
6、给水支管安装支架位置应正确,配水口应平行于墙面,暗配支管应先试压后隐蔽。
7、采用丝接时接口的麻丝不能露于管道的内部,以防日久腐化,影响设备的工作特性。
8、采用焊接时为保证焊口的质量,采用分层焊接,注意焊口错开。
9、钢管施工完毕,进行除锈处理,然后刷油漆。
10、管道坡度:
(1)、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。
(2)、室内生活排水管坡度采用标准坡度:
11、室外硬质聚乙稀排水管埋地铺设时,沟底应连续平整,沟底不得有碎石,硬块和其他突出物;管道可直接铺设在未经挠动的原土地基上,如地基为岩石、砾石时,必须在其上铺设细土或砂垫层,其厚度为0.15~0.20m。
12、室外排水管道在检查井中采用流槽连接,其衔接方法基本上采用管顶平接;排水支管接入检查井时,如支管有300-1000 mm跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用流槽相连。
13、室内消防系统的钢材、管材、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证书及产品合格证书并附带公安消防部门的检验认可证书。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合有关规范、部
进入现场后,安装使用前做检查、验证工作.
相似回答