站在家地面上手摸火线电到了

站在家地面上手火线电到了站在家地面上手摸火线电到了,这是不是说明与家电路相连的变压器中性点(零线)接地了?否则单模一根火线是不会被电到的。
既然中性点(零线)接地了,那么在我们家电路里面为什么又再次区分出零线和地线呢?而且零线和地线还不能接错!
期待您的回答,谢谢!

站在家地面上手摸火线电到了,是因为你的鞋不绝缘或湿气重,电流有通路进入大地。
所有的配电变压器,中性点(零线)都是接地的。

相线、零线、接地线知识:
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、黄绿双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,以后地线可以接地,零线不能接地。
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。追问

第三条对应了我的问题,可是为什么独立后,就是两根不同属性的线了呢,他们就是一根线为什么分开后会不同

追答

三相负荷的平衡情况会影响零线的电流,不影响地线,零线是电路的一部分,而地线和电路无关,起保护人的作用。

追问

对,道理是这样的,可为什么同一根线分出来就是零线和火线了呢,就具有了不同的功能?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-21
在国家标准GB 50052-2009《供配电系统设计规范》中 ,将低压配电系统接地型式分为三种:TN系统、TT系统、IT系统。
TN系统又分为三类::TN-S系统,TN-C系统,TN-C-S系统。
你所说的情况,该变压器低压配电属于TN-S系统,即三相五线制系统。也可能是TN-C-S系统,即四线半系统。
1、TN-S系统,即三相五线制系统
该系统中,变压器中性点接地,并从中性点引出两根线,一根作为N线(中性线),另一根作为PE线(保护接地线),这种接地方式安全可靠性高,接线方便。
2、TN-C-S系统,即四线半系统
该系统前半部分(从变压器到输出的电缆)是TN-C系统,即四线制系统,N 和PE是同一根线,即PEN线,
但后半部分(建筑物进户处)将PEN线作重复接地后一分为二:N和PE线。变成了TN-S系统,所以用户处也变成了五根线。对于单相用电户,就是三根线。此时,N线不能再接地,也不能中断。追问

为什么要做四线半系统呢?进入建筑物后PNE分成了P线和E线,本来是一根线分出来的,分成两根线后有区别吗

追答

为什么要做四线半系统呢?---这是标准这样规定的。
我想这是实际运用中有此需要吧。例如,一个工厂,生产区有四线制就可以了,但象食堂、办公、宿舍这样的地方对安全要求更高些,用五线制更好些。
PNE分成了N线和PE线以后,两根线就有了区别。N线不能再接地,PE线也不能再接单相用电设备的零线。因为这样接漏电保护器就要跳闸。还有,两根线分开后,就不能再并在一起。

追问

嗯啊,我最想知道PNE分成了N线和PE线以后,
区别怎么就产生了?

追答

分开前,PEN线既作中性线,又做接地线,一线两用;
分开后,N线只作中性线,PE 线只做接地线。每根线只作一个用途。
区别就在这儿。

追问

我有自己的理解了,非常感谢你和楼上的

本回答被提问者采纳