求消防报警系统中多线制与总线制的详细解释

消防报警系统一般由哪几部分组成?这几部分是用多线制还是总线制,或者二者皆可?(其实还想弱弱地问下,消防系统是由消防报警系统和消防灭火系统组成?那么联动系统是什么?)

总线制与 多线制的区别

总线制

一个网络中,所有的节点,都挂在两条通讯线上(只谈通讯线,是否额外有电源线是二总线与四线的区别)。

多线制(分线制)

指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。

这样的话,当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线。而多线制则需要200条线从主站出来。每个从站独享2条线。

类似电话线,4-20mA网络,0-10V网络。这些都是1对1的物理总线连接技术。但现场施工需要非常多的线,不适合动辄几百点从站的大型网络。(例如一个255个节点的具有集中备电的传感器网络,如果采用POWERBUS总线,只需要两根线就可以连接起来,而用RS485则需要4根线,而采用分线制,则需要255*2=510条线)

消防系统现在已经很少有用分线制的了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-01
我从电子学方面回答你的多线制和总线制问题:
1、它们均是指火灾报警系统的布线方式
2、在大约1998年前,火灾报警系统有N+1线制(1994年前),4总线、3总线等方式,这些布线方式繁琐、费用高。
3、随着信息技术的发展,1998年前后出现了2总线方式,它由二根线给探测器(通常是:烟感、温感等)报警按钮(通常是:手动报警按钮、消火栓报警按钮等)提供电源,同时信息波通过线路加载在探测器、按钮上,实现了这些探测器的正常、故障、火警等状态的采集。
由于方便维护、施工、经济性、信号稳定等优势,现在的火灾报警系统已经全部采用二总线制。
你可以看看医院病房楼走廊里的呼叫显示器,注意它只有2根线连着,但是它既能显示时间,又可以显示任何一个病床的呼叫信号————对,这就叫总线制!
第2个回答  2010-04-25
1、消防报警系统一般由哪几部分组成?
答:主要是由报警和联动两部分组成。
报警部分现在一般都用总线制,联动可以是总线也可以是多线。

2、联动系统是什么?
答: 联动就是发生火灾时,由报警控制器或联动控制器对现场设备进行控制。比如:开启排烟风(由报警控制器总线联动)、起动消防泵(由联动控制器多线联动)
第3个回答  推荐于2018-04-18
1、消防报警系统由报警和联动两部分组成
2、消防报警部分由总线控制,联动部分总线、多线皆可控制
3、消防系统组成部分大多由消防报警系统和消防灭火系统组成、其次还有气体灭火、和雨淋系统等
4、教你个办法,除了烟感和温感(自带地址码),别的设备都会用到模块。简单的办法来了,只要模块需要24V驱动外控设备的,那就是联动设备;不用24V的那就是报警系统。PS:国外and合资品牌的消防设备,联动部分的24V是需要+继电器连接到外控设备的,道理一样
5、QQ317443977 希望共同进步本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-04-30
消防报警系统一般由以下几部分组成:
①报警部分
探测器(通常是:烟感、温感等)
报警按钮(通常是:手动报警按钮、消火栓报警按钮等)
②消防联动部分(通常是:消防泵、喷淋泵、风机、风口、电力等)

消防报警部分一般用总线控制,消防联动部分用总线或者多线都可以控制(一般都用)

消防(自动)灭火系统现在是用水系统(一般用喷淋系统;特殊用雨淋系统)和惰性气体系统来灭火。一般消防灭火系统是消火栓系统。

消防联动系统是指发生火灾时消防主机命令消防设备进行的一系列动作。比如:消防泵启动、排烟风机启动、正压风机启动、排烟风口打开、正压风口打开、排风口关闭、电力切断等。
相似回答