电度表是5~10A的,电流互感器是75/5、穿一匝是150A,问电表的倍数是多少?怎么样计算?

电流互感器只是把电流变比成电表能够承受的电流,也就是5-10A,你在电表上读出的电字乘以互感器的变比78/5就是15就是你实际用的电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-01
电表所显示的读数乘以电流互感器的变比就是你实际用的电电字,如果线是直穿过去:75/5=15你的电表走一个字你就用了15个字
第2个回答  推荐于2017-12-15
电度表是5~10A的,电流互感器是75/5、穿一匝是150A,问电表的倍数是多少?怎么样计算?本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-01
表的读数*倍率就是用电量。一般互感器上有倍数的。