小区变配电系统高低压开关柜怎么选?急
小区供配电选择两路10kV供电方式供电,设有1250kva变压器3台,1000变压器18台。高低压开关柜要怎么选择?高压开关柜要几个,低压开关柜要几个?
举报该问题
推荐答案 2014-04-19
这个要找设计院的
即便你自己能设计出来,也需要设计院盖章
不然到时候不能入网
高压两路就需要2个进线柜,2个计量柜,2个隔离柜,21个变压器需要21组出线柜,再加上2面联络柜,合计是29面高压柜
低压就不一定啦
低压也是进线柜,21个变压器至少需要21台进线柜;因为你的变压器比较大,所以每台变压器后面还需要2台电容柜;至于出线柜和联络柜,那就需要根据你的具体用电需求设计啦