第二类防雷建筑24m*4m网格符合要求吗

如题所述

不符合,避雷网格不能按照等效面积来算,网格边长不能大于12m,8m,或者10m,10m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-20
在中间加几块扁钢就可以了