我有一台达PLC,输出是继电器形式的。程序编好后到程序输入PLC都是正常的,外部连线都已连好 ,按

我有一台达PLC,输出是继电器形式的。程序编好后到程序输入PLC都是正常的,外部连线都已连好 ,按下启动按钮输入信号,输入端对应指示灯会亮。但是输出端对应的位置就是没有输出电压,Com端进的是火线,零线接到线圈的一头。com端无输出,运行指示灯不亮,是不是编程软件操作方面,有什么遗漏?

根据描述,接线应该没有问题。
运行指示灯不亮肯定是不会有输出的。请检查程序有没有致命错误(编程完就会报警);PLC的设置选项有没有在运行状态(通信C-运行PLC)。追问

我是在电脑上用台达的编程软件编程的,编好之后,我也电击了,〈在线观察〉 然后再点击运行。至于〈通信〉里面的(运行PLC),我也有点击。估计还是编程软件,用的不到位,恳请您,给点提示。 在plc连接好电脑之后,我在编程软件里面,强制运行的时候,栏框下面有先是显示stop,然后我点击运行,stop旁边的小方框,开始闪

图7里面,我用的是com1做公共端的一组,做输出。图10里面负载的下面,R和C,这两个元件,我没用

追答

只要程序和PLC的设置正确,输出端可以不接线,只看PLC的输出指示灯按程序控制有输出就没问题。
如果运行灯没有亮,即使输入信号,也不会输出的。

追问

Plc电源指示灯亮,按下按钮,输入端相应指示灯亮,但是运行灯,和相对应的输出指示灯,都不亮。开关,我有放在Run位置。plc我买的还是新的

为什么没有输出呢?

叨唠多时,不好意思,但还是真心的恳请你,帮帮忙,帮我想想

按下按钮,图中绿色亮了,但是下面还是显示STOP

开关后面就只连了个线圈,点动的

之前我点了(通信)里面的(运行PLC)下面的红色stop变成了run但是一闪而过

追答

确认程序已经下载到PLC中了吗?可以由PLC上载程序到电脑看看有无。
电脑中编好的程序连接PLC后可以观察输入状态,但是不会输出,需正确下载到PLC中运行才会输出。

追问

我已经点击pc=>plc了,这样应该是进去了吧。我已经想到了,可能是我输入的等效电路 ,搞的不对,等会 ,等我找到三极管,公发射极的动态原理图,就差不多了。谢谢您