过电流保护和电流速断区别:
1、时限不同
过电流保护:是带有动作时限的;
电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
2、保护范围不同
电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
扩展资料:
过流保护的要求和原则:
整定原则
为保证正常情况下过流保护不启动,过流保护启动值必须大于该线路的最大负荷电流ILmax;同时还必须考虑在外部故障切除后系统电压恢复期间,负荷(电动机)的自启动电流(该电流一般大于正常电流)作用下,过流保护能够正确返回,其返回电流应大于负荷自启动电流。
灵敏度校验
当过流保护作为本线路的主保护时,应采用最小方式下本线路末端两相短路时的电流进行校验。
反时限过流保护
反时限过流保护的出口动作时间与过电流的倍数有关,短路电流越大,动作时间越快。
参考资料来源:百度百科——电流速断保护