中央空调水管打压要打多久?

如题所述

保持压力4.15-4.2MPa,至少24小时才属于正常。

高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP。如果采用真空保压可将系统抽止-76KPA,观察24个小时,看压力有无变化,如果压力明显升高破坏真空度,则证明系统有漏。须加正压检漏,如果真空度未被破坏,则可直接加冷媒调试。

冷媒管焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时,使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

中央空调打压注意:

试验采用洁净水做介质试压,不锈钢管道或与不锈钢管道连接的其他管道用水进行试压时,水中氯离子含量不得超过25ppm,当周围环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;

试压压力表必须经过校验合格,并有铅封。精度等级不得低于1.5级,压力表量程范围为试验压力的1.5-2 倍,每个系统至少2块,分别设在最高,最低点;埋地管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,且不得低于0.2Mpa。