80千伏安变压器可容多少千瓦时 80kva的变压器可容多少千瓦负载
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-26
1、80kva变压器理论铜耗和铁耗两者相加大概在5%左右,另外变压器一般要求在额定容量最高80%左右运行,那么实际可带负载约为:80-80×85%=68千瓦。
2、若有合适电容补偿量将功率因数提高,效率可达到0.95,安全负载在76KW附近。
相似回答
80千伏安变压器可容多少千瓦时
答:
80kva变压器理论铜耗和铁耗两者相加大概在5%左右,另外变压器一般要求在额定容量最高80%左右运行,
那么实际可带负载约为:80-80×85%=68千瓦
。
请问专家:
80千伏安变压器能
承载
多少千瓦
?
答:
3、通常供电部门不允许功率因素cosφ低于0.8,我们就按此要求来计算,
变压器可以
承受的有功功率为:80(
kVA
)*0.8=64(kW)。以及80(kVA)*0.6=48(kvar-千乏)的无功功率。其中:0.6=(1-0.8^2)^0.5。
80变压器
能带
多少
干瓦的负荷
答:
80千伏安
额定电流是80/0.4/1.732=115安培。
变压器
负荷,看的是电流,不是功率。能用多少功率,还取决于用电设备的功率因数。只要电流不超过115A的20%,也就是不超过135A,就能用。如果没有电容器补偿,功率因数最多0.85,最大只能用
80KW
,一点都不能超。而且还不能连续工作,因为已经超了20%...
80 KVA变压器
的实际
负载多少KVA
?载流多少A?
答:
80KVA的变压器
当然可以带80KVA的负载。我想你可能不是这个意思。
变压器的
KVA值是他的视在功率。能带多少有功功率(KW)?可能是你的意思。这要决定你的负载性质和是否采取电容补偿。也就是你的供电系统的功率因素是多少?如果也是按通常说的是0.8,那么,变压器能带80*0.8=64KW的有功功率。载流多少就...
80千瓦的变压器
最大
能
功率能用到
多少
?请大家帮忙
答:
应该是
80KVA的变压器
。功率因数控制在0.98左右,80KVA的变压器的最大负荷能力为78KW,但最大功率的单机不能超过22KW(减压起动),变频器软起动最大单机功率可达30KW。最大功率的单机设备必须先起动,待正常运转后,再起动其他设备。
80千伏安的变压器
带250
千瓦
的负荷能带不?需要加多大的无功补偿
答:
朋友,你
80KVA的变压器
最大只能带动64KW左右的设备,不能带动250KW的设备啊,那样会烧坏变压器的,你必须换成315KVA左右的变压器才可以带动250KW的设备,你要补偿的无功损耗得看你所使用设备来确定,比如全部是感性负载,并且有250KW左右的功率,那么就要15Kva左右容量的电容器组8只才可以的。