停车场岗位物品配置有哪些?
1.气溶胶式灭火器,每20台车辆最少配一个。2.停车隔离桩,最少配四个。3.警戒绳一盘。4.汽车临时千斤顶一个。5.急救箱一个,里边要有硝酸甘油,外伤的创口贴等药物,酒精棉酒精。感冒药一盒。拉肚子药一盒。剪刀,镊子各一把。口罩一包等。
停车场灭火器配备标准?
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设的,我们使用时必须注意,以免产生反效果及引起生命危险。
7.2.7除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定,该地下汽车库灭火器配置场所火灾种类为B类,危险等级为中危险级。手提式灭火器保护半径为12m,推车式灭火器保护半径为24m。单具灭火器最小配置灭火级别为55B,单位灭火级别最大保护面积为lm2/B。地下汽车库灭火器配置计算应按计算单元进行,计算单元的最小需配灭火级别按公式Q=KS/U计算。
小区停车场灭火器配置标准。多少平米一个四公斤的灭火器?
国家对这个没有明确的标准。我以前咨询过消防专家。结果是商场100平方放置2到3个前提是必须配置消防栓。像你这样的停车场200平方,放2到3个就可以了。谢谢
停车场消防器材清单?
停车场相对来说消防安全系数会高一些,要求没有太过于严格。当然,也要看是属于地上停车场还是地下停车场。
地上室内停车场的话,需要配备室内消火栓,灭火器,要有足够的安全出口供人员逃生。地上室外停车场的话,需要配备灭火器。地下停车场除了消火栓,灭火器,安全出口外,还要配备排烟设施和报警及喷淋设施。
停车场充电桩的数量标准?
新能源快慢充电桩的配建比例应为10%~14%,充电桩同时使用系数,充电桩数量(慢充+快充)5~50个,取0.85~0.90;50个以上,取0.6~0.7。
电动汽车与充电桩之间应保证安全距离:充电桩安装在车侧且不妨碍车门开启时,充电桩外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.4m,充电设备安装在车尾时,充电设备外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.5m。充电桩安装应预留检修和操作空间,其检修操作面与建(构)筑物之间距离不应小于0.8m。
充电桩采用落地式安装方式时应符合下列要求:1,充电桩基础应抬高,高出场地地坪的高度室内不应低于100mm,室外不应低于250mm;2,底座基础宜大于充电桩长宽,尺寸不应低于50mm。
充电桩采用壁挂式安装方式时应满足下列要求:1,应竖直安装于与地平面垂直的墙体,墙面符合承重要求,充电桩应固定可靠;2,设备安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。
充电桩采用吊挂式安装方式时应满足下列要求:1,吊挂式安装适用于车库内交流充电桩在无墙(柱)处的安装,吊挂支架应垂直与地平面安装,吊挂支架应满足承重要求并固定可靠不能产生晃动;2,安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。