2.5平方铜线能带多少瓦

2.5平方铜线能带多少瓦

(单相220V)2.5平方铜线能带3520瓦至5500瓦;

(三相380V)2.5平方铜线能带8951瓦至13986瓦.

计算方法如下:

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

单相:功率最小P=UI=220×16=3520(W)

单相:功率最大P=UI=220×25=5500(W)

三相:功率最小P=√3UIcosa=1.732×380×16×0.85=8951(W)

三相:功率最大P=√3UIcosa=1.732×380×25×0.85=13986(W)

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

P=U·I,对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-09
第2个回答  2013-07-08
每平方能载6安电流(国标线),2,5的线能走15安,如果是220伏的话,一千瓦的功率能产生(1000除以220)大概4,5安电流,那么15除以4,5自己算去吧,给分哦,楼上说的是错的
第3个回答  2013-07-08
铜线根据敷设方式不同安全载流量为18~25A,双线敷设一般定为21A,每千瓦照明或者加热设备电流为4.5A,原理上可承载4.5KW的负荷,但是根据电压的高低、线路的长度、环境温度等因素,一般使用到80%,也就是说一般承载3.6KW左右比较合适。家用墙内暗敷尽量不要超过3.6KW,最好3KW以内。
第4个回答  2016-11-21
2.5平方铜线能带5000瓦

通常空调 电热水器 瓦数大 会单独牵一条线供应本回答被网友采纳