综合楼电气工程进户保护管施工方案?

如题所述

综合楼电气工程进户保护管施工方案具体包括哪些内容呢?下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
综合楼电气工程进户保护管施工方案
1、设计要求:
根据设计要求,在配电室进出线位置处预埋SC150钢管至外墙1.8米。考虑防水的要求,用6mm厚的钢板做止水板。
2、施工方案:
(1)安装前,先用圆锉将管口内壁锉光,将止水板焊接在距管口约400mm处,双面焊接。然后将安装在室内的管口用冷加工法做成喇叭型。
(2)预埋进户管时,由于钢管数量多而且较重,仅靠钢筋网难以支撑和固定,故采用钢管架支撑。室外部分长度以引出至室外散水。
(3)电缆保护管之间的连接采用钢套管焊接,套管长度不小于电缆管外径的2.2倍。
(4)所有进户管及止水钢板均用-40×4mm镀锌扁钢与附近的接地网连接,接地线焊接长度不小于最大钢筋直径的6倍。
(5)凡直埋于土壤中钢管焊接处均刷防腐沥青油漆两道。