纯化水设备管理制度

如题所述

日常保养的主要内容:
清除设备表面的油渍、灰尘、污物,使设备外观清洁。
检查供水设施是否完好畅通,是否有街头松动、漏水等现象。
日常保养工作的具体措施由配料间负责人督促操作工进行,并填写
《设备设施的维护保养记录》,设备部门组织相关人员进行不定期抽查。

维修保养
维修保养是根据设备的使用情况,对部分零部件拆卸、清洗、修复,如要根据原水水质情况,一般保安过滤器滤芯需要一到三个月拆洗一次,如洗后仍透水效果差就需要更换。具体操作详见说明书“保安过滤器维护”。
原水泵和纯水泵工作压力不得超过0.6MPa,一级和二级增压泵工作压力不得超过1.2MPa。
检查电器装置,保证电器各部件处于完好状态,并做好机械部分的润滑工作。
对设备的维修,若本厂无能力可委托设备生产厂家进行。
维修保养后填写《设备设施的维护保养记录》。

设备临时故障的维修程序
操作工在设备发生故障时应及时报告设备维修人员。
设备维修人员根据提供的信息查看设备的故障情况,进行故障的排除。
对不能排除的故障,由设备部门上报厂长并联系相关技术人员进行维修。
故障排除后,设备维修人员详细填写“设备维修单”。

设备日常检查操作
操作员每天应对机器易松件、易损部位进行检查,检查水泵电机有无异常发热的现象。
要求每天记录各测试数据4次,记录时间分别为上班时、上午11:00点、下午14:00点及下班前。若设备长时间不使用,应每隔一天运行2小时,防止系统内结垢和细菌滋长。
生产中发现异常情况时报告设备维修员,并对相应嫌疑产品原料进行适当处理。
每周至少对设备、设施进行维护督查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-13
1、使用设备前,先对操作人员进行培训,把设备的各个工艺流程,及各个开关及作用、电控面板的位置及电路图进行了解;净水设备第一次开机,先打开活性炭过滤器出水管上的排污阀,用肉眼观察排水口,确定出水干净,关闭排污阀。然后开精密过滤器下部的排水阀,水质干净后,关闭排水阀;
 2、检查净水设备预处理及反渗透主机各开关阀门是否正常,调整开关状态,保证运行时畅通;  
3、全开增压泵进水阀,稍开水泵通管回流阀,开度适中; 
4、多介质过滤器旁通管控制阀关闭,打开多介质过滤器进水阀及厨房水阀,同时关闭活性炭滤器旁通管上控制阀,把活性炭过滤器进水阀及出水阀打开;
5、打开主机上的浓水调节阀,把高压泵的节流阀调节到合适的状态;
6、把精密过滤器的排气阀打开,水压稳定后再关闭排气阀;  
7、低压配电装置内的三相空气开关,单相空气开关通电;  
8、将预处理的电源插头插入220V插座上,电源接通调整控制器,使至运行状态。  9、打开反渗透面板上的电源开关,接通进水电磁阀打开,增压泵及高压泵同时打开。
10、打开反渗透主机电源开关时,反渗透主机进入自动清洗工序,自动冲洗工序是跟着主机的开关同时进行的。  
11、运行过程中进水水压低于低压开关设定值时,低压开关将自动关闭,恢复到设定数值,高压泵将会自动重启。  
12、反渗透设备主机冲洗结束后,把高压泵节流阀调整到适当位置,膜前压力不得超过15KG/cm²。同时调整浓水调节阀,控制纯水流量。满足上述条件后,再把浓水调节阀与高压泵节流阀适当调整。
第2个回答  2020-03-30

设备设施的使用

1设备部门应根据设备设施的使用说明书制定设备的操作规程。

2设备维修人员应根据操作规程负责对员工进行专项培训。

3设备维修人员负责对员工是否按操作规程进行监督。

4设备启动后先开启水泵运行,当压力达到预设的压力时,开启1RO运行,此时进水电磁阀门打开,系统进行1RO冲洗,冲洗一分钟后,冲洗电磁阀门关闭,高压泵启动,系统开始造水。

5当一级水质大于10us.cm时,同时膜运行3个月以上的,应该考虑进行RO膜清洗。其具体步骤见说明书“1RO和2RO清洗”。

6纯化水的正常使用温度为5℃-40℃,最佳温度24℃-27℃,最高温度40℃。进水温度每升高一度或降低一度,产水将增加或减少2.7-3.0%,因此冬季的出水应适当调节RO进口压力,以调节其产水量。

7设备的保养:分为日常保养、维修保养和临时故障的维修三种形式。

相似回答