听火线与地线接触会短路,还是漏电,是空气开关跳闸还是漏电保护开关跳闸?

如题所述

理论上讲,火线与零线接触将会短路,一般是是空气开关跳闸。
火线与地线接触会漏电,是漏电保护开关跳闸。
但是在现实场合,低压的零线是接地的,所以是空气开关跳闸还是漏电保护开关跳闸,不是很确定,有时两个跳,有时跳一个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-24

火线与地线接触短路,是漏电保护器跳闸?还是空开跳闸?这个真的说不准呀!

空开图片

可以肯定地说:肯定会有至少一个开关会跳闸滴呀!

漏电保护器图片

有些时候空开会跳闸在先,有的时候漏电保护器跳闸在先哟!完全不跳闸是不可能的!

第2个回答  2021-05-23
火线、零线接触地线都是漏电,漏电保护器会跳闸。
第3个回答  2021-05-24
短路!短路跳闸,就是空气开关跳闸,属于过载动作。跟漏电无关。漏电跳闸的原因是,流出去多少电流,返回来应该是一模一样的量,少了就跳闸。少多少呢?所以,漏电开关的动作电流有的是15.20.30.50等等ma不等,就看使用在什么场合环境不同,选择也就不一样了。
第4个回答  2021-05-23
这个要看具体情况,空开和漏保肯定有一个先跳。
相似回答