这是商场电井进风机控制柜电路图,新手看图似懂非懂,发出来求教高手指点:

这是商场电井进风机控制柜电路图,新手看图似懂非懂,发出来求教高手指点:第1,SF按钮是在消防中控室桌上或电脑上?由人操作的?
第2,KA只是中间继电器的常开触点,闭合后,与打?号的HA'是什么关系?
麻烦您继续赐教!

1、由图看,虚线内的操作元件(手动或自动)都不是本地元件。其中启动按钮有两个,一个是SF,一个是HN,均为手动启动按钮。根据文字说明SF应该在消防控制室的火警(联动)控制盘上(电脑上也可设置软按钮);

2、图中可知,风机控制有自动和手动方式,方式开关SA。当SA切到自动方式时,KA起作用,其他控制按钮不起作用。KA应该是火警信号中间继电器,受火警信号控制。当火警时KA闭合,自动启风机,火警信号消失,KA复位风机停止。

HA是手动状态下的现地手动启动按钮与KA没有关系。追问

真乃高手!!!!!!!!,万分感谢!

老师:图底下四条横符号,您还帮我讲解?

比如第一条:KA两边的01、03,13、14分别代表什么?

你Q?

追答

下面是与外部的接口回路。
1.与火警系统的接口,连接火警模块(有源接点)。
2.风机运行信号。
3.方式开关位置信号。
4.风机故障信号。
2-----4,应该送远方控制柜或风机集中控制柜。

数字。是回路号,控制柜内部配线,或外部接线时用。

其中还应该有一组信号,至少有一个运行信号送火警系统。

KA的13,14是继电器(元件)的脚标(即,实际接线端子号),

上面的是回路的编号,不是指元件

追问

先收藏到QQ里,回头慢慢看,好人真多!哈哈!

老师:你帮我看这图:TB表示什么?

追答

你的问题已经结束,追问在电脑上不能继续回答。
你另发一个帖子。
TB是端子排,是这个柜子与其他系统的接口。用于接外部电缆。
另,我不是老师哦,至多熟悉一点而已。

上面的回答只能用手机,很不方便,有问题再发个帖子。

内部原件与外部有联系的也会接到端子排上,TB15就是端子排,中间的1-----12是端子号,上图中TB01应该写成TB15:01,接端子排上1端子。03接3号端子

追问

老师:听你一句话受益非浅!

老师:启动按钮后面上下线头上,x:4、x:6各表示什么?是对应的端子么?