预应力混凝土超过28天张拉预应力,有什么危害?请指教

如题所述

预应力混凝土,预留的孔道形式各有不同,其中有二次抛物线形式的,仅以此为例,当混凝土养护28天后,强度达到设计值的百分之百,此时之前进行张拉,可以完全张拉,收到较好的效果,张拉起拱效果也比较好。但是28天养护后,混凝土会发生徐边,对张拉效果不利,效果差强人意。

另外从经济角度分析,推迟张拉,占用预制台座,工期延长,成本增加。因此要适时张拉。

混凝土徐变不仅影响结构的变形和内力,而且还直接影响结构物长期使用的性能。在持续荷载作用下,混凝土的变形随时间的增长而增加的现象称为徐变。

若以 28 天龄期加荷徐变为基准,则 3 天龄期加荷的徐变为 28天龄期的 1.6~2.3 倍。7 天龄期加荷的徐变为 28 天龄期的 1.5 倍;90 天龄期的为 28 天龄期的 70%;1 年龄期的为 28 天龄期的 35%~50%。<br>3.2 加荷应力<br>当混凝土受力不超过强度的 0.4 倍时,一般都假定徐变与应力成正比。

参考资料:我的意思

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-30
看不懂,超过28天张拉,主要涉及台座费用问题,增加成本。
第2个回答  2019-07-06
混凝土预应力张拉分“先张法”和“后张法”。先张法——是固定模具、用穿心液压千斤顶给主筋施加预应力、用专用夹具固定预应力钢筋、浇筑混凝土,当混凝土达到70%设计强度后拆除预应力钢筋夹具、保护预应力钢筋端部。而后张法——是先在设计预应力钢筋处预埋并固定塑料波纹管、浇筑混凝土并养护、拆模、在设计的图示处插入钢筋,再一端固定、另一端施工预应力,在预应力钢筋与预埋管间用水泥砂浆灌浆,砂浆达到设计强度后拆除两端夹具、保护外露的预应力钢筋。
第3个回答  2010-03-22
没听过!你不是搞工程的吧?怎么提这种低级问题,还搞错了
相似回答