  一般来说,单台500A的焊机输入侧电缆厂家建议是14-15mm²,如果单纯倍数计算也要190mm²ä»¥ä¸Šã€‚13台不可能同时满负荷运转,稍微小一些也可以。但是长期大负荷运转,宁可大些平方数。工厂强电布线的话,具体有国家建筑布线标准,可以参考一下。
  单相380V 输出电流500安培的焊机,输入线用2X6平方毫米的国标电缆线即可。
  三相380V 输出电流500安培的焊机,输入线用3X4平方毫米的国标电缆线即可。
  焊机外壳10平方毫米的铜芯电缆安全接地。
  输出线:焊钳线 地线一样。线径推荐国标50平方毫米的国标焊把专用软电缆线即可。
  焊机负载率低于60%可以用非标50平方毫米的焊把线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-29
一般来说,单台500A的焊机输入侧电缆厂家建议是14-15mm²。如果我们单纯倍数计算也要190mm²以上。13台不可能同时满负荷运转,稍微小一些也应该可以。但是长期大负荷运转,宁可大些平方数。工厂强电布线的话,具体有国家建筑布线标准,可以参考一下。本回答被网友采纳