132Kw电机电流是多少怎么算出来的

如题所述

电流为278A左右。

三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×Cosφ·η。所以:132千瓦÷474.97≈278A。(功率因数和效率分别取0.85)P为功率、cos 为功率因数、n为效率、1.73为一个计算常数。

扩展资料:

电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。

对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。

具体计算公式为I=KP。式中I---三相异步电动机的额定电流(A),P---电动机的功率(KW)K---系数

三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ。

I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ。

I=P/1.732/U这个公式是错的,正确应是I=P/(1.732*U*cosΦ)。

cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1。

一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

电动机空载电流计算

四极、六极功率因数0.85-0.98.5

功率因数0.85,效率0.85时系数为:0.435,乘以额定电流

功率因数0.86,效率0.86时系数为:0.393,乘以额定电流

功率因数0.87,效率0.87时系数为:0.353,乘以额定电流

功率因数0.88,效率0.88时系数为:0.313,乘以额定电流

功率因数0.89,效率0.89时系数为:0.276,乘以额定电流

功率因数0.90,效率0.90时系数为:0.240,乘以额定电流

功率因数0.91,效率0.91时系数为:0.205,乘以额定电流

功率因数0.92,效率0.92时系数为:0.172,乘以额定电流

功率因数0.93,效率0.93时系数为:0.142,乘以额定电流

功率因数0.94,效率0.94时系数为:0.113,乘以额定电流

功率因数0.95,效率0.95时系数为:0.086,乘以额定电流

功率因数0.96,效率0.96时系数为:0.062,乘以额定电流

功率因数0.97,效率0.97时系数为:0.040,乘以额定电流

功率因数0.98,效率0.98时系数为:0.022,乘以额定电流

功率因数0.99,效率0.99时系数为:0.008,乘以额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
电机厂家不同,但市面上绝大多数都使用通用算法,通用算法如下:
单相电机的电流 I=P×1000/220×Cosφη;
三相电机的电流 I=P×1000/1.73×380×Cosφη;
单相功率因数和效率分别以0.75计,三相分别以0.85计。
第2个回答  2014-01-08
一般我们按132*2=264A的电流开估算。 实际上这个电机的电流是240A 。大的电机估算的电流要实际使用的要大一点!!
第3个回答  2014-01-08
132Kw电机电流是多少怎么算出来的?三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×Cosφ·η。所以:132千瓦÷474.97≈278A。(功率因数和效率分别取0.85)
第4个回答  2014-01-08
这个是看电压是多少?然后除以电压就好了。工业用的就是132*1000/380=347.4A