风机电流超载怎么回事

工程安装的风机运行中,电流超过电机额定电流较大,这是怎么回事?
厂方所配电机,风量已经达到设计要求,静压也达到设计要求。厂方说,风机所在风管道系统比较短,阻力小,所需静压小于风机静压,也就是说,所配的风机静压大了,这是造成电流过载的原因。这个说法对吗?
是离心风机。

请问一下,为什么“风机静压大了,是造成电流过载的原因”呢?多谢!

电机超电流有几种情况。一是阻力大,超负荷;二是电机功率配少了;三是机械故障,如轴承坏,风叶变形,摩擦。后二种情况都很好解决,就是阻力大就要搞清楚风机运行时有无超压,也就是上所说的静压差大,这就要参考当时设计时参数,按实际情况选换风机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-12
1、离心风机管道短了,会有可能过载,可以在进风口加个调节阀。
2、风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
3、调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名:control valve,位号通常FV开头。调节阀常用分类:气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力式调节阀。
第2个回答  2012-08-07
此一类说法很片面的,其实就是风机在选型设计时都要先考虑满足风压和风量以后,还要考虑进气温度这个前提,尤其是引风机,设计温度和工况温度往往相差较大,所以设计风压时要多加一点储备,而在最后计算功率时往往要加上1.3倍的储备系数,在设计和工矿温度没有太大出入的情况下,如果试车电流大,如果没有机械安装问题,就一定是电机功率选择太小了,这就要看看是使用方要求这样的功率还是供应方自己选择出错了,或者选型失误也会超功率的。
第3个回答  2010-04-01
可以这样说的,离心风机管道短了,会有可能过载。
可以在进风口加个调节阀封下就可以姐姐本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-03-19
风机电机是否匹配,安装是否正确,轴承是否有问题
相似回答