通道盖板涵在施工时,旁站监理要注意什么,特别时砼浇筑时。

比如施工时坍落度不合要求时应该怎么做?希望各位高手能详细指点一下,不胜感激!

砼坍落度不合要求,就是砼的强度不够,或砂灰比不符合设计要求了,但是也不一定,与天气环境也有关系,但可以以浇筑商品砼单位的砼配合比来看,还可以在当场浇的砼上取部份做模块供试压啊,不要单纯看坍落度,要综合来看,旁站监理看的不仅是砼的浇筑,现场的质量啊、安全啊、砼前的隐蔽工程的验收啊都要看的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-24
还可以在当场浇的砼上取部份做模块供试压啊,不要单纯看坍落度,旁站监理看的不仅是砼的浇筑,就是砼的强度不够,或砂灰比不符合设计要求了砼坍落度不合要求,但是也不一定,与天气环境也有关系,但可以以浇筑商品砼单位的砼配合比来看,要综合来看
第2个回答  推荐于2016-04-24
  1、气候:晴、雨、气温(平均气温)
  2、部位或工序:平面位置(轴线区间)、楼层(或标高)构件名称:柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。
  3、施工情况
  (1)砼强度等级:浇筑砼量 立方米
  (2)砼供应方式:商品砼(或现场搅拌砼)
  (3)使用的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数: 台
  (4)施工人数:浇捣 人,看钢筋、模板 人。
  4、监理情况:全过程旁站监理:
  (1)检查砼配合比通知单及送料单;
  (2)检查记录现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___
  (3)检查浇捣方法:符合施工方案要求,浇捣良好(或有问题);
  (4)观察浇捣过程中钢筋位置,模板变形情况;
  (5)随机见证取样做砼试块___组;
  (6)观察砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;
  (7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;
  (8)现场搅拌时,抽查砼配料计量情况,记录实测水泥、砂、石、水及外加剂重量。
  5、发现问题:
  (1)砼配合比与设计配合比不符;
  (2)发现钢筋位置偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼保护层厚度控制不好;
  (3)发现有胀模、漏浆现象;
  (4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼连接不好;接搓处杂物未清理干净;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能出现漏振;
  (5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;
  (6)浇捣过程中遇大雨,防雨措施不力,造成砼泥浆流淌。
  6、处理意见及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。
  7、施工单位当日值班签字。
第3个回答  2010-04-23
站的就行了,他们就不敢瞎干了
相似回答