工厂车间内敷设了扁钢接地网是否就可以省去三相五线制中的PE线了?

新建一个厂房车间,面积比较大,3.6W平米,土建设计中在车间地下敷设了接地网并引出了均压端子箱,这样做是不是可以省去三相五线制中的PE线,也就是说设备外壳可以就近接地从而省去一根线的材料钱?请高手详细解说下 谢谢
谢谢大家回答,已经找到答案了,呵呵 这样做就形成了 TT系统,造成断路器无法灵敏工作,对设备都不好。谢谢 关闭了

最好不要省去,因为本地的接地网没有系统的接地网可靠,系统的接地网联络上了所有本系统用户的接地,你就是单独有变压器的话还是变压器接地可靠。发张图参考一下看对不。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-21
你的系统要是TN-C-S就不可以。
向你说的“设备外壳可以就近接地”这样做是TT系统。看看你的设计说明吧,要是TN-C-S是绝对不可以少的。有危险的。
第2个回答  2010-04-21
电器设备的金属外壳,凡绝缘损坏,可能带危险电压者,就要接地! 电器外壳接地属于保护接地.而中线是工作接地.(变压器那头).保护接地网是把厂房车间电器设备的金属外壳用一定大小的导线连接起来并接在电网接地线和局部接地极上.接入接地网后,接地电阻很小(2欧以下),人触及漏电的电器时流过人体电流很小.因此对人体有很好的保护作用.PE应该算是接地蕊线,是和整个电网形成接地网的当设备漏电,电流大部分经接地线到PE线到变压器中线.小部分经接地极到大地到变压器.大地不是良导体. 这位大师说的省去PE线,那么如果设备和人出了问题.责任...........(何况厂房面积大接地不好的话都有电位差.)按规范接,即使有问题的,也不会有什么责任. 个人体会见笑了

参考资料:三大保护细则(接地'漏电'过流)

第3个回答  2010-04-21
三相五线制在布线的时候其实就是4线,接地线是可以就近接地的,实际上PE线还是存在的,就是楼主所说的就近接地线。从安全角度 着想也不允许接地线随着电源ABCN线一起走,接地线的设置有一个原则,就是就近,所谓就近就是距离接地点越近越好。
相似回答