西门子802S数控车床x没办法移动,是什么问题
报警x受监控
举报该问题
推荐答案 2010-04-21
一般数控出问题,就是什么连接线断了,要不就是超程了,要不就是行程开关坏了。你用东西顶一下行程开关看看。有什么反映。在打开数控与系统的连接线有没有断,用万用表量一下!
一般都是这些问题!
真真出来大问题,你系统都进不了,这只是x轴移动不了。一般就是线段了,和行程开关的问题,比如你明明没有超程总报警说超程。那是应为行程开关接触开关的弹簧坏了弹不出来,导致总是接触,所以导致x方向不能移动的一个原因。
检测方法就是(行程开关有3个按钮(铣床是这样的,不知道车床是不是)你用手多按几次看看,看看是不是有接触问题。
还有一种可能就是里面的控制连接线断了,用万用表量量看。
数控机床里面有很多备用线的,就是防止这些问题,省的自己穿线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDiD2ii2v.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-10-06
接触不好 。
首先看两个轴的电机有没有转,
如果电机都没有转,那看电机有没有烧掉,如果有转,再看联轴器有没有打滑;但上述两种情况同时出现的概率相当小.现在天气比较潮湿,最主要还是看驱动器和系统方面因天气回潮而损坏.
第2个回答 2010-04-21
详细报警不能在百度回答 否则回答了也不显示
你的X 轴 无非就是那几个监控 轮廓监控 定位监控 静止误差监控
查X轴编码器和NC 的连线 是否接触良好 包括两端 还有中间部分是否线有裸露
如果没问题 那么找钳工打表吧
另外 跟参数也有一定的关系 可以尝试 增加或者降低增益 看能不能解决?
32200 调高增益试一下吧本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-04-21
是不是超程了。
相似回答
我的
数控车床是802S的
、Z轴、
X
轴 都正常运做、但就是回不到参考点? 请...
答:
参考点传感器估计被铁销卡住了,或根本就坏了
...
802S
T系统,但总是对不到刀?老是
X
轴对不到?
什么
G54G55啊都试了...
答:
录入方式下输入G50
X
你要的点
802s数控机床
伺服系统怎样维修
答:
在位置开环状态下 进行维修测试时,不允许给被测试轴任何方式的
移动
指令,否则将引起伺服电动机失控。 例1CK6140A
数控车床
出现镗孔表面有振纹,在排 除机械和工装因素后,对
X
轴伺服系统进行检查。机床数控系统为FANUC3T,伺服放大器 为FANUC H系列直流伺服。 观察X轴在停止和慢速移动时有不规则振动,初步判断X轴位 置...
请教
西门子802S
/C的G54
答:
据我所知,在
西门子802S
/C的Z向对刀中,有一个G500,而这G500是零点偏移总和,所以G54对Z方向对刀有影响,但是对
X
方向就不起作用了。这只是我的看法,仅供参考!!
西门子802s数控
系统70015 70016 70017报警怎么办
答:
70015---70017一般是外部报警,不知道你用的是哪个厂家的机床?要说出报警的具体内容才能分析,有可能是
X
、Y、Z轴没有回零,也有可能是到达硬限位,也有可能是其他报警。建议根据报警文本做出判断
西门子 802s数控
撞了限位怎么弄啊
答:
3000是急停 解决 检查急停档块是否碰撞, 或者急停按钮是否激活。检查 PLC 用户程序。清除急停原因并通过 PLC/NC 接口(V 26000000.2).NC 应答。程序继续 按复位键清除报警。重新启动零件程序。
大家正在搜
西门子数控车床入门及手动编程
西门子数控车床808
西门子828d数控车床编程
西门子数控车床怎么复制程序
西门子数控车床循环程序怎么使用
西门子数控车床功能键
西门子数控车床螺纹编程实例
西门子802c数控面板图解
西门子数控机床编程
相关问题
西门子802S数控车床系统操作说明书谁能给发一份?谢谢~
有一台西门子802s数控车床,在自动运行程序时,不停报轴Z点...
西门子802S数控车床X轴过载,怎么消除?
我用数控车床SIEMERIK 802S T系统,但总是对不到...
西门子 802S 数控铣床通电不能启动
数控机床给出X轴移动指令,X轴没有移动出现411报警,断电用...
西门子802s回零不准,错一个多米,回零开关也能弹跳,为啥,...
西门子802是数控车床主轴不转怎么回事?