智能型万能断路器的使用方法

很想了解智能型万能断路器的使用方法,请高手指点一下。
我说的是使用方法,不是问什么叫解智能型万能断路器。。。

ME-MT 智能型模拟断路器使用方法
(1)本仪器跳合闸电源电压为DC220V与DC110V两档,试验前必须选择好电压与输入电压一致。
(2)本模拟断路器可以模拟分相操作断路器,也可模拟三相操作断路器,跳合闸阻抗选择为400欧、200欧、110欧任意选择,当模拟分相操作断路器时,其跳合闸输入端子分别为A合、A跳、B合、B跳、C合、C跳;当模拟三相操作断路器时,其跳合闸输入端子为三跳、三合。另外,面板上还设有手动合闸和手动跳闸按钮,并设有跳合闸信号灯,分别为A合、B合、C合三个红色信号灯和A跳、B跳、C跳三个绿色信号灯,在模拟三相操作断路器时,A、B、C三相信号灯同时明灭。
(3)在模拟回路中设有继电器A、B、C各输出一组转换触点,动断触点闭合或断开触点断开的触点与操作电源完全隔离,可与微机型继电保护试验设备进行配合。
(4) 模拟断路器可模拟跳闸和合闸时间,时间设置为拨码开关设置,精度高。跳闸时间设置范围为20-200ms,合闸时间设置范围为20-100ms。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-24
智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定电流630A-4000A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路,单相接地等故障的危害,断路器具有智能化保护功能,故障判断准确,选择性好,灵敏度高,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时也可带有通讯接口,可实现远距离四遥,以满足控制中心和自动化系统的要求。该断路器具有隔功能。

使用方法:这种东西不是随便什么人都能用的,只有取得了低压电工等级证书方可进行断路器作业,智能型万能式断路器一般只会在低压配电室里使用,一般用于低压段进线柜、联络柜及大电流出线回路,这种断路器都有电机合闸及分闸按钮,当确定给低压配电送电时首先要给断路器进行储能,然后在低压柜面板上找到合闸按钮并按下松开,这时断路器运行指示灯红灯亮起,表示断路器已经开始工作;如需分闸则同样按下面板上的分闸按钮,此时绿灯亮起,表示断路器在分闸状态,断路器已停止运行。

说明:我是低压配电柜的专业制造者,如果你还不明白,那我就无能为力了!
否则,你需要拿到断路器随机配送的使用说明书。毕竟我不能因为回答你的问题,去抄一堆的说明书!望谅解!
第2个回答  2020-12-24

CW1智能型万能式断路器操作使用说明

相似回答