直流接地的接法一般有哪几种类型

如题所述

(1)悬浮接地:当该“工作地”不直接地时,称为悬浮接地,当“工作地”与
大地之间的绝缘电阻值大于1兆欧时,可以认为直流工作接地是悬浮的。其优
点是可以避免电路之间产生导电性电磁干扰,这产生地环路和电气噪声。
适用于:杂散分布电容耦合通路可忽略不计和频率较低的情况;

(2)直接接地:当该“工作地”经一低阻抗通路接至大地时,称为直接接地。
当悬浮接地不满足上述条件时,就必须采用其它的接地形式。通常采用直流直接
接地的作法,直流地的接地电阻原则上越小越好,就目前国内外生产的计算机看,
一般小于1欧姆,对此处理主要有三种方法:

①串联接地:
将计算机控制系统中各设备的直流工作接地以串联的方式接至“直
流地”母线上。

②并联接地:将计算机控制系统中各设备的直流地并联接至“直流地”母线上。

③网络接地:
就是利用一定面积的铜排,在活动地板下组成铜排网络。为了保证绝缘,铜排网下需垫2~3mm厚的绝缘橡皮或其它绝缘物体。各设备的直流工作接地接至网络,同时网络与接地体相连。当网络边长等于30mhz波长,0.5m时,对从直流到30mhz的所有频率,在接地网上任何两点之间几乎没有电位差
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答