请教:总计37KW功率,三相电,16平方铝线能正常运行吗?离变压器300米

一台空压机输入功率为22KW.一组机器需要15KW,我申请了三相电.已经装好.问题是线是16平方铝线.请问是否能启动或正常运行.我机器要24小时不间断运行.如果不行,得换多少粗的铝线或铜线?
离变压器约300米.
三相四线16平方铝线.
我的机器当然是同时工作的.首先是空压机.其次就是一组机器开工.空压机22KW功率.一组机器为15KW.16平方的铝线能否启动空压机.如果启动后.我的另外一组机器能否启动.空压机启动是否需要好几倍他本身的电流?

二台机器如同时工作的概率达80%时,它们的正常工作电流为I=[(22kw+15kw)/√3*380*0.85*0.85]*0.8=62.5A,从距离来看你那线路应为架空敷设,因而对于16mm2铝塑线的安全载流量为69A,如为16mm2裸铝绞线则更大,因此,仅从负载电流角度看应该够了。由于你的用电设备到变压器的距离有300米,因此应该对该供电回路的未端电压进行线路电压降校验;16mm2铝塑线的电压降常数为6.68m/1v,即300m/6.68(m/v)=45v,如供电电压为400v,则400v-45v=355v,从计算可知己超出许可标准(+5%/-10%),再说空压机的启动负载很重,如有可能应加大一档线径(25mm2)或换16mm2铜塑线,如为裸绞线则16mm2可以满足你正常用电了。
就你目前已装导线而言你可以按你设想操作,但长期下去会影响供电设施(向你供电的装置)及你的设备的正常使用和寿命,也不利于安全用电,除非你无所谓。
空压机的启动是会有5~7于额定电流的启动电流,这是电动机共有的,只还过空有机持续时间长一点摆了(异步电机的启动电流持续时间一般在2~5s间不等)
以上分析供你参考,由于国内各地相关部门都修订有适合地方情况的供用电标准,因此你可根据本地区的标准进行调整套用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-13
总计三相37KW功率的电流近74A,16平方铝线在30米内都难保安全运行,距离300米需>25平方铝线方可正常运行。
第2个回答  2010-03-13
37KW的功率它的电流是97A,而16平方的铝线的过流16*4=64A,所以很危险,你最好换一个25或35的铝线,或者16平方的铜线,或者25的铜线。因为多花这点钱,为以后事省心。
第3个回答  2010-03-13
我想从安全考虑,最好用20平方或25平方的铜线,16平方的够呛,再说现在非标的多 ,而你的设备离变压器又远。
第4个回答  2010-03-19
25平方的铜芯电缆满足设备的正常运行。
第5个回答  2010-03-17
能用不能用,不是我们说了算。是用户老板说了算。