什么情况下中性点接地

如题所述

第1个回答  2022-11-04
问题一:什么情况下中性点接地,什么情况下中性点不接地?优缺点是什么? ? C? 1、对于变压器:
C (1)110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。
C A、110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分变压器中性点也可不接地运行(故应有中性点接地刀闸)。
C B、330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行,应采用中性点直接或经低阻抗接地.
C (2)3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,
C A、当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;
C B、当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:
? 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。
? 3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:
? 1)3kV和6kV时,30A;
? 2)10kV时,20A。
? 3)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。
? 2、对于3kV~20kV具有发电机的系统
C (1)发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时:
C A、如单相接地故障电容电流不大于下表所示允许值时,应采用不接地方式;并且,对于无直配线的发电机中性点应加装额定电压为发电机额定相电压的避雷器(防入侵波反射),否则发电机出线端应加装电容器和避雷器(削弱入侵波陡度和幅值)。
C B、大于该允许值时,应采用消弧线圈接地方式,且故障点残余电流也不得大于该允许值。消弧线圈可装在:
? 厂用变压器中性点上
? 发电机中性点上
(2) 发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。电阻器一般接在发电机中性点变压器的二次绕组上。
3、 6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行经验等。
4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。

中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省中性点不接地系统的缺点是最大长期工作电压与过电压较高,特别是存在电弧接地过电压的危险。

问题二:哪些情况下变压器中性点必须要接地? 当配电变压器输出侧星形连接、只供给三相平衡负载(如电机、电炉等)
中性点可以不接地,但这种情况很少。一般情况配电变压器配电变压器负载多样且很复杂,所以中性点必须可靠接地,接地电阻应小于4欧姆。

问题三:配电变压器什么情况下中性点需要接地,什么情况下不需要接地 从安全用电考虑一般配电变压器的中心点都应当接地,只有用于大型工业、且特殊说明不用中心点接地的龚才不用接地。

问题四:什么时候中性点接地,什么时候中性点接零 低压配电系统的中性点有直接接地和不接地之分。当安全要求较高,且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时,电网宜采用中性点不接地方式;在中性点不接地系统中电气装置的外露可导电部分宜采用保护接地。从经济方面考虑,低压配电系统通常采用中性点直接接地方式,以三相四线或三相五线制供电,可供动力负荷与照明负荷,节约投资。在中性点直接接地系统中,宜采用保护接零(电气装置的外露可导电部分通过保护导体与零线直接连接,这种接地方式称为保护接零)。且应装设能迅速自动切除接地短路电流的保护装置;如果用电设备较少、分散,采用接零保护确有困难,且土壤电阻率较低,可采用保护接地,并装设漏电保护器来切除故障。中性点接地系统中,保护的特点是:当设备因绝缘不良或损坏使其外壳带电时,接地电流经PE线和N线构成回路,形成金属性单相短路,产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,切断电源。 凡是在正常情况下不带电,而当绝缘破坏、碰壳短路或发生其他故障时,有可能带电的电气设备外露金属部分及其附件都应实行接地或接零。

问题五:变压器中性点为什么要接地? 20分 三俯四线的变压器中性点不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.中性点接地后能使偏高的电位降至安全的范围。所以变压器中性点一定要接地。

问题六:为什么变压器中性点要分情况接地 变压器中性点的接地方式是关系到电力系统安全运行的问题。我国35kV及以下的系统多采用中性点多采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。采用这两种接地方式的电力系统都属于小电流接地系统。中性点不接地系统长期工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险,整个系统需要较高的绝缘水平。当系统发生单相接地故障时,变压器中性点将出现相电压,因而中性点不接地系统安装的变压器须是全绝缘变压器。中性点经消弧线圈接地方式可以消除单相弧光接地故障,避免电弧接地过电压的危险。以上两种接地方式最大的优点是发生单相故障时断路器不跳闸。110kV及以上系统一般采用中性点直接接地方式。中性点接地系统内过电压可降低20%―30%,系统绝缘耐压水平可降低20%,并可使用分级绝缘变压器;缺点是系统发生单相接地故障(概率最多)时也将引起断路器跳闸,增加了停电次数。
相似回答