16平方的铜电缆能承受多大的电流?

如题所述

根据电工导线选择口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走,16mm²电缆5倍”,16mm²电缆载流量为16*5=80A(粗略值)

实际值计算如下:

一、计算16平方四芯电缆能承受电流在理想状态下数据如下:

1、电缆长度L=1M

2、最小线路压降U=0.1V

由公式S=(I*L)/(54.4*U)换算得出

I=(S*(54.4*U))/L=(16*54.4*0.1))/1=87.04A

二、根据电缆载流电流计算有功功率P

P=√3*Ue*I*cosφ=1.732*0.38*87.04*0.85=48.69330944KW

所以,铜芯线规格型号16平方四芯电缆能承受48 千瓦

扩展资料

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-22

电缆可承受的最大电流称为其载流量。以常用的VV22型铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆为例,16mm²的电缆的载流量见下:

2x16mm²使用于单相系统的两芯电缆

空气中敷设 --85.7A

土壤中敷设 --106A

3x16mm²使用于三相三线制系统的三芯电缆

空气中敷设 --75.3A

土壤中敷设 --92.2A

3x16+1x6mm²使用于三相四线制系统的三芯电缆

空气中敷设 --74.2A

土壤中敷设 --90.1A

以上载流量表截取于某电缆生产厂的技术样本。

需要说明的是,同样的截面积电缆,绝缘材料不同、结构不同或是有无铠装,都会有不同的载流量值,一定要根据其型号去查阅相应的参考资料。

第2个回答  2014-11-08
100A左右,通过电流的大小还与绝缘皮与温度有关,所以可以按100A来考虑。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2021-12-17
16X5二80(A)
第4个回答  2014-11-08
根据电线使用的环境以及使用时间而定。说一个范围听听