电压380v功率50kw距离1000米需用多大截面铝电缆

如题所述

  50KW的三相负荷、1000米的配电距离,应选择150mm²çš„铝芯塑料绝缘电缆合适。

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=50000/380/1.732/0.85≈89.4A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:89.4×(1+20%)≈107.3A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择70mm²çš„铝芯塑料绝缘电缆。如:VLV-4×70+1×35,它的安全载流量是115A。

  1000米的输送距离很远,我们也要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/89.4≈0.2125Ω

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×1000/0.2125≈134.1mm²ï¼Œå¯é€‰æ‹©150mm²é“èŠ¯å¡‘料绝缘电缆能满足要求,即:VLV-4×150+1×70。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=89.4×1.2≈107.3A,

    选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250/3300  Ir=125A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答