66问答网
所有问题
潜水泵是24米的扬程。井深有八米,管道水平有100米,楼房的垂直高度大概有12米。这样的潜水泵能用嘛?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-01
不能用,水泵扬程如果按百分之八十算的话,接近20米扬程。你现在不算水平100米 ,才刚好,况且100米还不会是水平的。
所以说不能用。至少需35--40米扬程的水泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDDv9s9vx.html
其他回答
第1个回答 2010-04-02
在水泵参数之内,而且还有余量。如果管道的直径够大,沿途压力损失不超过四米水柱可用。如果超过四米水柱时流量减少,超过的越多流量越少直到为零。
相似回答
大家正在搜
相关问题
井深24米,管道1800米落差15米用多大潜水泵
机井用潜水泵,如何知道该选多大扬程
井深15米,打到2楼顶大约有7-8米,总共18米左右,我想问...
哪位大峡告诉我一下,井深20米,井口到水面8米,出水量10m...
井用潜水泵总坏,水泵下60米深,扬程100米,电压380V....
潜水泵扬程如何计算?
潜水泵10米扬程是什么意思