信捷PLC 偏移量问题,请高手指正!!!

手册上是这样写的,意思也一知半解!
我自己用编程软件写出的是这样...哪里不对啊?

请高手用语句表写出来,指出我的迷惑!!!

选下面这两个指令编程。注意指令书写的格式。

 

 

追问

谢谢你的解答这么详细~我试试,分不多了,不然多送你点儿分!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-16

    可能是软件版本的问题,请自行上信捷官网下载最新版本的3.3k的XCPPro编程软件。

    输入指令多了空格的问题,第一个红色功能框输入RST Y0[D0),第二个红色功能框输入SET Y0[D0],注意,Y0与[D0]中间无空格。

第2个回答  2013-09-15
大哥 你要加中括号的啊 就是RST Y0[D0]就好了。追问

这样写出来就是红色的,提示不正确啊!

你看我用信捷写的图片!

追答

你按照我说的
1、打开软件
2、直接按字母RST+Space+Y0+英文状态下输入大括号[]
3、在在大括号里面写D0。
老大或者你打开软件后直接双击编程界面位置然后把这句话复制进去“RST Y0[D0]”不行的话我把脑袋给你当球踢。

追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

追答

呵呵 我都着急了

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-15
路过,不好意思追问

谢谢……高手在哪里呀?高手在那里!

我的问题没有解决,不过感谢你的热心解答!