两个高压线塔之间的距离是多少?

两个高压线塔之间的距离是多少?大概是多少?要专业点的,不知道的别乱说
高压线架线的结构是什么样的啊,最好有附图,谢谢,
邮箱:[email protected]

一般见到的都是2公里左右,如果要更详细,你就去查电气专业方面的书籍,或者问那些专业的研究生,一般人不会知道的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-28
和电压高低、铁塔的高度、铁塔所处的地理位置……都有关系。
第2个回答  2010-03-29
和电压高低、铁塔的高度、铁塔所处的地理位置……都有关系。
第3个回答  2024-02-27
正常距离200米—400米,和高压线铁塔本身高低,和处在位置有关,比如高低铁塔往平地输送,距离可以远一点,可以400米以上,但一般都不超过500米,铁塔本身越高,两个距离就可以远点,个别也超过500米,铁塔本身很低就近点,但高压铁塔最小距离也得大于200米,所以一般在200米到500米之间
第4个回答  推荐于2017-10-01
1.安全方面考虑:电力铁塔一般为40~70米,考虑到遇意外事故造成铁塔倒塌、电力线断裂时,造成基站设备及基站铁塔带强电,可能造成设备损坏和维护人员的人身危害,建议基站站址根据电力铁塔的高度建在距电力线50~100米以外的地方。
2.电磁干扰方面考虑:高压电线周围的强磁场可能会对基站设备造成的影响,一般可分为四个方面:即工频电场、工频磁场、电磁幅射干扰和地电位。
一般认为在220千伏以下,工频电场的影响较小,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。这种现象出现对离电力线几十米的基站设备来说是致命的。间隙击穿发生在高压输电线上两个互相靠近、电位不等的尖端之间。间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征,其频谱在数兆赫以下。如果电话等线路和高压线平行的话,电磁幅射干扰和噪声就会很大。也有专家认为工频电场、工频磁场影响不能轻视,例如:某大楼的8层,距220千伏高压线15米时,磁感应强度为15安培/米,电场强度为98.8伏/米;在18米时,磁感应强度为0.5安培/米,电场强度40伏/米。就工频电场影响来看,依据信息产业部制定的GB/T17618--98<信息技术设备抗扰度限值和测量方法>中"电场强度应不超过3伏/米的限值,可见超过限值,将可造成信息技术设备工作失灵。
3.有关法规
经查“中华人民共和国通信行业标准,移动数据通信网工程设计暂行规定,(1998,YD5069-98)”及“中华人民共和国通信行业标准,电信专用房屋设计规划,(1995,YD5003-94)等规范,其中都没有具体的要求。仅有“局(站、台)址选择时应考虑高压电站的影响……”等提法。
另外,据日本NTT公司“关于变电站与电信局站间距要求”中称:对于有接地体的高压铁塔及变电站,周围电信局房距其的最小安全距离为60米;对于对于无接地体的高压铁塔及变电站,周围电信局房距其的最小安全距离为10米。