新房子地暖打压时第一天打了8个压 第二天降到6个压 第三天降到3.5个压正常吗 由于不懂请说仔细点 谢谢

如题所述

新房子地暖打压之后因为水里面空气、温度导致等原因可以导致水压一定下降,应该没有太大问题,但是按照你叙述的这个下降速度稍显略快。可以仔细检查各个接头有无滴渗现象,如果没有可以考虑补压之后继续观察。

完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。

地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。

1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。

2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。

3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。


扩展资料:

水压试验应按下列步骤进行:

1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。

2、充满水后,进行水密性检查。

3、采用手动压力泵缓慢升压。

4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。

5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。

调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。