消防中信号二总线与电源二总线是什么意思,有什么区别?谢谢!

有的火灾探测器接在信号二总线上,有的需要接在信号二总线和电源二总线上

其实消防中的信号二总线和电源二总线只是叫法不同。都是消防总线,在不同设备的应用方式而已。

因为消防总线的功能能力有限,所以功耗较小的一些产品,例如:

烟感探头,手报,这些功耗较小的,就不外接电源线了,直接用消防总线供电+加通讯,在两条线上。而对于一些功率较大的产品,例如声光报警器,楼层显示器,功耗比较大,则是只用消防总线通讯,而供电单独就近提供,设备附近会有具备备电的消防电源,为本消防分区内的设备提供额外电源。

不知道有没有讲清楚。。。画张图,看看能不能理解清晰一点。

更大功率的应用一般就不用消防总线了,而用专门能带大功率的总线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

信号二总线是报警总线,电源二总线是24V+-电源线;

烟感、手报等只用报警总线,只需要信号反馈;输出模块类因为要带负载,所以要接报警总线 + 24V电源线。

二总线即只有两根线。1、它既负责供电,也负责回馈电信号。两根总线之间是有电压电流的。通讯信号就在这信号线上传输,因为所采用的通讯协议不同,所以不同品牌的产品的电压不一样。2、它不是循环回路。各司其职回路不影响,属于树形连接,类似一种并联形式。电源由消防报警主机(消防控制器)提供

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23
信号二总线是报警总线,电源二总线是24V+-电源线;
烟感、手报等只用报警总线,只需要信号反馈;输出模块类因为要带负载,所以要接报警总线 + 24V电源线。追问

烟感、手报只用报警总线,电源怎么供,报警总线可以提供电压吗?多少伏?

追答

二总线即只有两根线。1、它既负责供电,也负责回馈电信号。两根总线之间是有电压电流的。通讯信号就在这信号线上传输,因为所采用的通讯协议不同,所以不同品牌的产品的电压不一样。2、它不是循环回路。各司其职回路不影响,属于树形连接,类似一种并联形式。电源由消防报警主机(消防控制器)提供。下面的数据是海湾公司的产品数据。
1.工作电压:
总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V
2.电源电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V
3.工作电流:
总线监视电流≤1mA 总线启动电流≤3mA
电源监视电流≤2mA 电源启动电流≤10mA

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-15
目前而言二总线分很多种,这得看你的需求。通讯二总线的话有CAN 、RS485、M-bus,KNX(Konnex)\等国外的二总线,国内也有很多优秀的二总,如、powerbus大功率二总线、消防二总线、鼎信二总线等,
但在供电与通讯同时工作与传输的二总线芯片产品来讲,大功率二总线POWERBUS的技术最为突出,总线可供最大电压48V最大电流20A 、抗干扰能力强,设计应用非常简单。采用透明串口协议技术M-BUS\rs485\自定协议。