xx车间与配电房变压器相距500m,动力负荷500kw,问需要铝芯线多大平方?谢谢!

架空钢芯铝绞线

500KW按最大负载算电流近1000A,用铝电缆最少得2*240电缆,架空线太大了吧追问

是有点大,但没办法,用2*240的钢芯铝绞线可不可以?

追答

具体还要看你负载500KW同时启动吗?一般不是同时运行,如果要考虑同时运行的话,电流1000A,500米双240电缆压降20V,电压有点低,需2*300最好,如果补是同时运行,同时系数取0.8,2*240的就可以了。