10kV线路单相接地后为什么相电压不变?零序电压为100V。10KV PT为4相的电压互感器。
10kV为经消弧线圈接地系统。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-06-23
10KV线路属于
中性点不接地系统
,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,
线电压
、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。
10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以国家规定,10KV线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内没有解决,就要停电处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDD2ixv2UUx9i9UxDn9.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-26
1 10KV是中心点不接地系统,所以单相接地后,接地相变为零电位,而中心点漂移为相电压,所以三相的相电压不变;
2 中心点不接地系统的零序电压测量采用三相PT开口三角接线,零序在开口中为100V。本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-07-19
你好,请问查到原因了吗,我们这里也有类似情况
第3个回答 2018-06-23
有中性点吗