西门子变频器设置的上限频率是50HZ,但是频率上不去,是为什么啊?哪位高手能够赐教,非常谢谢

西门子变频器设置的上限频率是50HZ,但是启动最大速度时,变频器频率只能上升到18点·多HZ,不能达到所需的运行速度,是为什么啊?哪位高手能够赐教,非常谢谢

有的时候可以调整下转矩,或许有所帮助
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
带负运行时看一下变频器监视参数的运行电流,如果大于额定电流2--3倍,可以肯定电机超负荷

如果电流在额定电流以内,那就用BOP面板给定,看能不能达到50HZ,如果还是不能,就把电机线拆掉,让变频器空载运行看行不行,如果空载都不行,都肯定是参数设定有误

西门子变频器的参数太多了,光420就有4000多条。你可以先恢复默认值试机,OK以后再将参数一一改成你需要的
第2个回答  2010-04-12
看一下频率给定方式对不对。如果没有报错的话,应该是没有设定好,负载太大或者缺相应该会报错
第3个回答  2010-04-13
是不是你的负载太大,也或是你选型选小了
第4个回答  2010-04-12
你频率给定是什么给的,外部还是面板或者电位器查下设定值或给定信号。