我从事水暖行业20多年,对这方面很有经验,我来回答您。

你提供的信息不全,一个是你家是承压式太阳能还是非承压式太阳能?二是你家做不做每个水龙头即开即有热水的热水循环系统(有的人又称为零冷水系统)?这些信息不同,热水系统管道设计的不一样。

另外太阳能要和燃气热水器组合一起供热水,要智能控制,必须配套安装一个名叫“恒尔暖自控中心”的2台热水器配套供热水的智能控制装置,不然,只能在2台热水器下都安装水阀,用太阳能时,要手动关闭燃气热水器,用燃气热水器时要手动关闭太阳能热水器,而且这时用的自来水进入燃气热水器加热,不能用太阳能里的有一定温度的水加热,比较浪费。在2台热水器组合的热水系统上安装上“恒尔暖自控中心”,2台热水器上都可以不用开关水阀,当太阳能水温够时,直接到用水点,水温不够时,自动经过燃气热水器里经过,燃气热水器启动进行二次加热,再流往用水点。全程智能控制,无需手动切换水阀,而且节能环保。

恒尔暖自控中心工作原理

下面分为非承压式太阳能和承压式太阳能来为你说明系统管道怎么设计,而且每种太阳能下又分为做热水循环系统和不做热水循环系统。

一、太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心,不做零冷水系统的设计

由于太阳能热水器有非承压式和承压式两种,系统图也有2种,详见下面。

(非承压式太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心组合供热水系统图)

(承压式太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心组合供热水系统图)

从上面2张图可以看出,太阳能热水出水管直接与恒尔暖自控中心右下水口连接,中间不要有用热水点,自控中心左下水口与热水主管对接,自控中心右上水口与燃气热水器冷水入口对接,自控中心左上水口与燃气热水器热水出口对接。太阳能出水先经过自控中心检测,如果达到自控中心设置水温比如40°C,就从左下口直接流向用水点,如果低于设置温度,经向上流经燃气热水器进行二次加热后,再流出自控中心,流向用水点。

可以看出,由于你家是别墅,热水管道较长,如果不做热水循环系统,每个水龙头流出的冷水较多,等待的时间较长,因此,做热水循环系统较好,看下面介绍。

二、太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心,做零冷水系统的设计

做零冷水系统,必须将家里的热水管道做成一个闭环,由于非承压式太阳能热水器水箱一般只有一根进回水管,无法形成闭环,而承压式太阳能水箱有一进一出2个水口,可以实现闭环,因此2种太阳能做零冷水系统的方式有所区别,下面分别介绍。

1、承压式太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心零冷水循环系统

                          (承压式太阳能+燃气壁挂炉+恒尔暖自控中心组合)

 

                        (别墅承压太阳能+燃气热水器+恒尔暖自动中心+热水循环系统图)

 

从上图可以看出,自控中心与太阳能和燃气热水器的连接与不做零冷水系统都是一样,不同的地方是,热水主管布置到最后一个用水点之后,继续向太阳能水箱入水口处布置,利用三通与自来水管道合并一起,让热水回流到水箱。这样管道布置从水箱-自控中心-燃气热水器(水温不够时经过)-各个用水点-水箱,形成一个完整的闭环。在最后一个用水点和水箱的入水口之间安装循环泵和循环泵定时定温控制器;在最后一个用水点和自来水合并的三通之间安装一只单向阀,让热水只流向水箱,避免自来水回流到热水管道内。

2、非承压式太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心零冷水循环系统

                              (非承压太阳能+燃气热水器+恒尔暖自控中心)

 

家里安装的是非承压式太阳能热水器,还想做零冷水系统,建议安装一台储能缓冲水箱,这样可以有效避免燃气热水器频繁启停,也减少燃气能耗。详见下图。

(别墅非承压太阳能+燃气热水器+储能缓冲水箱+自控中心热水循环系统图)

 

从以上系统图可以看出,非承压式太阳能下水管与另外配置的储能缓冲水箱入水口连接,水箱的出水口与自控中心右下水口连接,自控中心左下水口与热水主管连接,热水主管依次经过每个用水点,到最后用水点继续向储能缓冲水箱方向布置,与太阳能下水管道利用三通连接,或直接接入水箱的回水口,热水循环泵和控制器安装在最后一个用水点和水箱的回(入)水口之间。

不用热水时的热水循环,热水在缓冲水箱-自控中心-燃气热水器(水温低于自控中心设置水温时才经过)-各个用水点-循环泵-缓冲水箱之间循环;当打开水龙头用热水时,太阳能水箱的水才下来进入热水系统,先进入水箱,与水箱里的水混合,水箱上面的热水流出,先经过自控中心的检测,如果水温高于设定水温就直接流向用水点,如果低于设定水温,再经过燃气热水器二次加热,再流向各个用水点。

零冷水系统中时间和温度的设置

无论承压式还是非承压式太阳能利用燃气热水器、恒尔暖自控中心、循环泵及其控制器设计的零冷水系统中,自控中心、循环泵控制的开机时间和水温设置十分重要,设置的合理,可以十分节能。设置方式如下:

每个时间段开机的时间点,循环泵要早于自控中心几分钟;水温的设定也要满足以下条件:燃气热水器的水温(比如58°C)>循环泵的水温(比如43°C)>自控中心的水温(比如40°C),这样只要水管里的水温低于循环泵设置水温,循环泵就启动循环,由于这时还没有低于自控中心设定的水温,自控中心不会启动,只要水箱的水温高于自控中心设定的水温,自控中心就始终不会启动,水流就不会经过燃气热水器,燃气热水器就不会启动工作。

总结

太阳能和燃气热水器配合供热水,配套安装恒尔暖自控中心,不仅可以先用太阳能出水,水温不够时自动经过燃气热水器二次加热,而且可以实现每个水龙头即开即有热水,不用等待,也不浪费冷水,全程自动控制,无需人工切换阀门,方便、舒适、节能、环保。