当本线路始端发生三相短路时,速断保护可以正常动作吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-12
可以。当本线路始端发生三相短路时,速断保护可以正常动作。速断保护是一种相间保护,用于检测电力系统中的相间故障。在三相短路情况下,电流会变得非常巨大,电力系统中的相间保护装置会检测到这种异常电流,并立即动作,切断电源,以避免相间短路造成的更大损失。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UD2929xvsDDi9i9U2s.html
相似回答
...为什么说电流
速断
不能
保护线路
全长,这里的线路全长概念是什么_百度...
答:
1、速断是根据最大短路电流来整定,而过流是根据躲过线路所带最大负荷来整定的。。由于速断整定的时候考虑的是
线路发生三相
恶劣短路。2、而且是零延迟,那么
当线路
末端发生
短路时
电流有可能达不到速断的整定值,所以为了保险起见,用过流保护来做速断配合
速断保护
。3、而且由于过流整定的值是按照...
无时限电流
速断保护
的保护范围
答:
无时限
速断保护
的动作电流按大于
本线路
末湍
三相短路时
流过保护的最大短路电流来整定的。根据查询今日头条显示,无时限电流速断保护是按照躲开相邻线路出口(或本线路末端)最大短路电流来整定
,动作
迅速(无时限),但不能保护本线路全长,整定值最大,保护范围最小。
集电
线路
相间故障第一时间由什么
保护
切除
答:
应由集电
线路
的过流保护或者速断保护切除故障。发生相间及
三相短路
故障,应由集电线路的过流保护或者速断保护切除故障
,速断保护动作时,
应注意检查开关柜进线及升压站附近电缆接头处是否因短路灼烧的痕迹。
速断保护,
限时速断保护,过电流保护三者的保护范围为什么不一样_百度...
答:
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,
当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作
,但它只能线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。三、变压器差动速断保护 差动保护是...
什么叫做电流
速断?
其
动作
值怎么计算
答:
对高压来讲,过流保护一般是对
线路
或设备进行过负荷及
短路保护,
而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流)
,动作
带有一定延时;而电流
速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。三段式过流保护包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、...
急急急求变电站微机综合
保护
定值计算方面的高手
答:
1、瞬时电流
速断保护
瞬时电流速断保护按躲过线路末端
短路时
的最大
三相短路
电流整定,保护装置的
动作
电流 ,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下
线路始端
两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。2、限时电流速断保护限时电流速断保护按躲过相邻元件...
大家正在搜
相间短路时瞬时电流速断保护
电流速断保护躲过本线路末端
线路末端短路电流速断
电流速断保护是按躲过本线路
三相电路有一相短路
三相电路一相短路分析
轮速传感器断路短路是什么问题
左后轮速传感器短路断路
左前轮轮速传感器短路或断路