我们厂机器用的是三菱的PLC,现在要处理模拟量输入,就比如检测电热板温度,我知道平常人们用的是温控器,可我想知道plc是怎么处理温度信号的,就比如我设置一个温度上下限报警!!请高手指点,最好有一个简单的程序来说明!!!谢谢
大哥们能不能写一个简单的例子啊??特别是怎么把信号转换为数字量的!!TO FROM 的指令的含义大哥们给浅显易懂的说说吧!我看过说明了,还是不太了解!!!跪拜!!!

1.安装好Stept7软件,打开软件,将模拟量模板组态到硬件组态中来,这个过程不再累述,组态完毕,对模拟量模板进行设置,首先设置成普通的4-20mA输入信号,设置和要和实际模板上的跳线一致。

2.普通的模拟量处理最好使用使用系统自带的 FC105进行处理,FC105是专门用来处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在软件左侧依次打开Libraries\standard library\Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入FC块中,然后将各个管脚填上相应的变量,如图:

3.FC105中,各个管脚的定义如下:

IN:模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;

HI_LIM:现场信号的最大量程值;

LO_LIM:现场信号的最小量程值;

BIPOLAR:极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1,如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号),则设置为0;

OUT:实际工程量,信号类型是实数,所以要用四个字节来存放;

RET_VAL:是FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。

在这里,很多人喜欢用STL语言,也可以将梯形图转换成STL语言。

4.处理模拟量输出使用系统自带的FC106,FC106是专门处理模拟量输出的功能块,调用路径在中左侧依次打开Libraries\standard library\

Ti-S7 Converting Blocks\fc106,将其调入FC块中,然后将各个管脚填上相应的变量,如图:

5.如果现场是热电阻或热电偶信号,并且信号直接接入到模板,这时首先要在硬件组态中,将模板的跳线跳成热电阻或热电偶,如果热电阻经过温变后接入到模板的,则按照正常的模拟量处理即可。

6.硬件组态完成后,在程序中进行信号处理,如果硬件直接接热电偶或热电阻,那么在程序中将读取的数据直接除以10或则100(和硬件组态的标准型还是环境型有关)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-02
PLC有专门用于温度处理的温度控制单元。处理方法就和处理一般电压或者电流的模拟量信号原理一样。就是把采集到的温度模拟量信号,转换成数字量信号。通过PLC的通道来读取就可以了。上下限报警可以通过PLC内部的比较程序来进行
第2个回答  2009-08-03
有专门的温度输入模块
输入成为数字量
计算你需要的报警数值
比较一下就可以报警了
第3个回答  2009-08-06
三菱有自带的一个温度模块,但没有也可以用AD模块转化。
指令很简单,就FX2N为例,
FROM K1 K30 D2 K1 就是将1号模块(AD模块)的30号通道内的ID号传给D2
TO K1 K0 H0000 K1 就是往1号模块的0号通道内写0000
具体你可以下几个例子看看
第4个回答  推荐于2017-12-16
1、温度值已电流形式接进模拟量输入模块。
2、模拟量模块对电流模拟量进行数字化处理,转化为数字量。
3、PLC从指定的模拟量输入模块通道将数值读取。
4、编程将读取的数值与你的上下限数值比较输出。

注意:模拟量输入模块也需要编程,具体请参看A/D模块说明书。
希望对你有用!本回答被提问者采纳